7 Kademelİ RÖleyİ 12 Kademelİyle DeĞİŞtİrecem Yardim

kardız

Üye
Katılım
20 Ağu 2007
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
39
Mevcut Olan 7 KademelİrÖlemİ 12 Kademelİ ÜÇÇ Fazli Bİ RÖleyle DeĞİŞtİrmek İstİyorum Mevcut YÜk 50 Kwa Cİvarinda Dengesİz Kademe KondansatÖr DeĞerlerİ Hakkinda Yardim Edebİlİrmİsİnİz
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Dengesiz yükler için kullanılan rölelerden Kael Varkombi 12, Entes RG3-12C/CS,İnter RKR-3P13MT vs.
gibi röleler kullanılabilir.Varkombide set işlemleri daha kolay.Rölenin 3 kademesini monofaze yükler için
ayırırsan,geri kalan iki kademe ile de daha hassas ayar yapabilirsin.Devrenizde analizör var ise,grupları
düzenlemek daha kolay olur.Şu anda kullandığınızı söylediğiniz 7 kademe sizin için ölçü olmalı.Monofaze
kondansatör güçleri,sizin ölçümlerinize veya denemelere bağlı olarak tespit edilebilir.Sizin tesisinizde bu
rakamlar 2-2.5 civarında olabilir .Diğer 9 grubu 2,5-5-7,5-10-12,5-15-15-15-15 şeklinde ( mesela ) olabi-
lir.Bundan sonrası sizin ferasetinize kalmış.Yukarıda saydığım rölelerden Entes ve İnter,aynı zamanda
sayaç işlevini de yerine getiriyor.Eğer devrenizde analizör yoksa, seçtiğiniz röleyi kullanarak monofazele-
ri daha sonrada tespit edebilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,879
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst