630 kVA Step up trafosunun çıkış değerlerindeki farklar

n.celebi21

Üye
Katılım
22 Şub 2010
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
40
STEP UP TRANSFORMER
Merhaba arkadaşlar. Bizim petrol kuyusunda 630 kVA Step up trafomuz var. Boşta test yaptığımızda Giriş Gerilimleri A-B:274 A-C:274 B-C:274 Volt okuyoruz. Çıkış Gerilimleri A-B=1510 A-C=1510 B-C=1930 Volt okuyoruz.okuyoruz. Bunu sebebi trafo sargılarındaki problem mi yoksa trafo kademe swiçlerinde bir arıza durumumu söz konusu?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
yıldız bağlı.VSD ye 400 v giriyor. Frekansa görede VSD çıkış yapıyor.örneğin 40 frekansta 274 volt çıkış veriyor. Bu çıkış 630 kVA 400/(1950-3800)Step up Trafosuna giriyor.1950 volt ile 3800 volt arası trafo kademeleri var. VSD çıkşları (Aynı zamanda trafo girişleri)eşit A-B:274 A-C:274 B-C:274 Ama Trafo çıkışları hem beklenenden düşük hemde bir faz diğer iki fazdan 400 volt yüksek. Çıkış Gerilimleri A-B=1510 A-C=1510 B-C=1930 Volt okuyoruz.
 