6 kademeli reaktif güç kontrol rölesi yerine 8 yada 12 kademe kullansam bir sakıncası olur mu?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
hiç bir sakıncası olmaz istersende kullanmadıgın cıkışlarını rölenin parametrelerinden kapata bilirsin.
 
Kademe sayısının fazla olması daha iyi düzgün kompansazyon yapmaya faydalı olur. Mevcut kondansatöör gücü 6 kademede size yetıyorsa, bunu 8 veya 10 a bölün, en azından işk 2-3 grubu daha küçük gruplaqr olusturun. Yapabilirseniz, 1-2 4-8 gibi kademe olusturun.(hanı, 2,5-5- 10-20-20-20-20 gibi)
 