55 Kw kalkış akımı

Scorpion90

Üye
Katılım
9 Ağu 2011
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
36
Selam arkadaslar bir konu hakkinda yardiminiza ihtiyacim var.
Simdi Elimizde 55 kw lik Bir asenkron motor var. Bu motorun ucgen kalkis akimi 730 A, yildiz üçgen kalkis akkmi ise 235 A. Simdi soru su. Bu motorun besleme tesisati sebekeden anma akimima gore yani 120A civari mi yapilmasi lazim yoksa kalkis akımına goremi yapilmasi lazim? Yani bu motor icin trfafo filan kurulacak bu sebebten nasil bir yol izlenir?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Selam arkadaslar bir konu hakkinda yardiminiza ihtiyacim var.
Simdi Elimizde 55 kw lik Bir asenkron motor var. Bu motorun ucgen kalkis akimi 730 A, yildiz üçgen kalkis akkmi ise 235 A. Simdi soru su. Bu motorun besleme tesisati sebekeden anma akimima gore yani 120A civari mi yapilmasi lazim yoksa kalkis akımına goremi yapilmasi lazim? Yani bu motor icin trfafo filan kurulacak bu sebebten nasil bir yol izlenir?
normal yükteki akımı ne ise ona göre yapılması yeterlidir amaç demeraj akımını düşürmek ise soft starter veya sürücü kullanılabilir
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,877
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst