arkadaşlar sizlerden bilgi almak istiyorum Şebeke elektiriği olmayan bir bölgede 5 ev birleşerek ortak 50 kw trafo koyduk her eve 40 amperlik trifaza sigorta konuldu ve 8kw elektirikle sınırlandırıldı şimdi benim öğrenmek istediğim şu trifaze oldoğu için 3 faz var bu fazların her biri kaç kw elektirik var 8kw her teldemi yoksa 3e mi bölünüyor teş
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
40A trifaze sigortadan 26kVA güç çekilebilir. Buda faz başına yaklaşık 8,7kVA çekilebilir demektir.

Kolay gelsin...
 
cevap için teş 8 kw trifaze sınırlama yani her fazdan 8kva enerji rahat çekebiririm o zaman ani su ısıtıcısı kullana bilirmiyim
 