500 kwa ve 750 kwa jeneratörüm var 2 sininde eski ve yeni yapıları beslemesi lazım çakıştırmadan nasıl bir izlemeliyim

Uguryygjg

Üye
Katılım
4 May 2017
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
27
500 kwa ve 750 kwa jeneratörüm var 2 sininde eski ve yeni yapıları beslemesi lazım çakıştırmadan nasıl bir izlemeliyim
500 kwa suan çalısıyor 750 kwa kuracağım
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Eski ve yeni yapılar aynı anda beslemesi lazım 500 kwa yedek gibi bişey olacak Şebeke varken algılayıp çakışmaması lazım 2 sininde 500 ün üzerinden de alamayız ki
 
Eski ve yeni yapılar aynı anda beslemesi lazım 500 kwa yedek gibi bişey olacak şebeke varken algılayıp çakışmaması lazım 2 sininde 500 ün üzerinden de alamayız ki

İki farklı güçte jeneratörü paralel bağlamak sıkıntılı bir iş çünkü frekans ve senkronizasyon problemleri meydana gelmekte bunu manuel yapmak çok zor ve riskli trafolar gibi değil trafolarda frekans ve senkronizasyon problemi yok bağlantı gurubunun uyması ve güçleri çok değişmemek kaydıyla paralel bağlanabiliyor.Bu nedenle ikisini fazlarını denk getirip bağlayalım mantığıyla bakmayın olaya.

Şöyle bir şey yapılabilir toplam çekilecek güç tek jeneratöre verilir çalışma süresi boyunca 750 kva'ya güç yetersizliği sorunu baş gösterdiğinde birinci jeneratörün yarı yükü atılarak ikinci jeneratörden beslenebilir.Yani güç yetersizliği durumunda iki jeneratör yükü paylaşır, normal çalışmada ise tek jeneratör yükü besler.Buna uygun transfer kumanda panosu dizayn edilebilir.
 
Son düzenleme:
500 kwa suan eski ve yeni yapılara bağlı 750 yide bağlarsak çakışır 750kwa 900amper filan çekmekte
İki farklı güçte jeneratörü paralel bağlamak sıkıntılı bir iş çünkü frekans ve senkronizasyon problemleri meydana gelmekte bunu manuel yapmak çok zor ve riskli trafolar gibi değil trafolarda frekans ve senkronizasyon problemi yok bağlantı gurubu güçleri çok değişmemek kaydıyla paralel bağlanabiliyor.Bu nedenle ikisini fazlarını denk getirip bağlayalım mantığıyla bakmayın olaya.

Şöyle bir şey yapılabilir toplam çekilecek güç tek jeneratöre verilir çalışma süresi boyunca 750 kva'ya güç yetersizliği sorunu baş gösterdiğinde birinci jeneratörün yarı yükü atılarak ikinci jeneratörden beslenebilir.Yani güç yetersizliği durumunda iki jeneratör yükü paylaşır, normal çalışmada ise tek jeneratör yükü besler.Buna uygun transfer kumanda panosu dizayn edilebilir.
 
500 kwa suan eski ve yeni yapılara bağlı 750 yide bağlarsak çakışır 750kwa 900amper filan çekmekte

Direk bağlamayın zaten zarar verirsiniz jeneratörlere

Biraz karışık bir bağlantı olduğu için sizin yapabileceğinizi zannetmiyorum.Olası bir bağlantı hatasında ciddi maliyetler karşınıza çıkabilir.Bu nedenle bilen birine yaptırmanızı tavsiye ederim.Sadece siz şunu belirtin iki jeneratör güç yetersizliği olması durumunda faal olarak çalışacak normalde ise sadece 750 kva lık jeneratör çalışacak yükler ise jeneratör güçlerine göre dengeli dağıtılacak.Bu jeneratörlerden 750 olanından 600 kva güç 500 lük ten 400 kva güç alabilirsiniz.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,254
Kullanıcılar
449,841
Son üye
nazoyata

Yeni konular

Geri
Üst