50 A termik manyetik şalter

reosta1925

Üye
Katılım
9 Ocak 2011
Mesajlar
7
Puanları
1
binada 50 A termik manyetik şalter var.2,5 A çekiliyor sanırım.bazı hatlarda kaçak akım koruma yok.bu binaya ısıtıcı binaya çekebilir miyiz,? klima bağlıyabilir miyiz? hat kaldırır mı? pek tecrübem yok elektrikte.nasıl çözebilirim?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
öğrenmek istediğim ; bir binaya ısıtıcı (soba,klima) koyarken neye dikkat etmeliyiz? hattın kaldırıp kaldıramayacağını nasıl buluruz ?
 
1. Hattın kablo kesinine, şebekeye olan toplam uzunluğuna (Farklı cinste kesitler verse er birinin ayrı ayrı uzunluğuna) göre gerilim düşümü hesabı yapılır.
2. Hattan geçen yük akımıyla, iletkenin ( bulunduğu ortam da göz önünde bulundurularak) akım taşıma kapasitesi karşılaştırılır.
 