Merhaba Arkadaşlar,
4kw motora motora yol vereceğim. Kumanda şemamı oluşturdum. Yanlız şöyle bir sıkıntım var, malzemelerimi sipariş edeceğim. Kontaktör, termik kodlarını bilmiyorum. Sizlerden ricam kullanacağım kontaktör ve termik kodlarını yazabilirmisiniz. Ayrıca termikte 2 kontak istiyorum (NO-NC). Sigorta olarak C16x3 yeterlidir herhalde. Ayrıca panoya pako şalter koyacağım sizce sadece kumandayımı kontrol edeyim yoksa 3 fazıda geçireyimmi?
 

fahri yetiş

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
5,136
Beğeniler
1,895
Puanları
858
#2
Simens malzeme için istifade edebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

Katılım
19 Kas 2009
Mesajlar
147
Beğeniler
6
Puanları
3
#3
paylaşım için teşekkür ederim, ama ben açamıyorum. Büyük ihtimalle şirket bilgisayarı olduğu için özel güvenlik önlemlerine takılıyor. Rica etsem kodları yazabilirmisiniz.
 
Katılım
9 Ocak 2008
Mesajlar
3
Beğeniler
0
Puanları
1
Yaş
34
#4
buraya yazdıklarını tedarikcine söylersen sana uygun malzemeyi verir zaten
 

fahri yetiş

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
5,136
Beğeniler
1,895
Puanları
858
#5
Simens fiyat listesinin son sayfasındaki bilgiler eklenmiştir.
 

Ekli dosyalar

  • 84.8 KB Görüntüleme: 62
Katılım
28 Tem 2008
Mesajlar
305
Beğeniler
16
Puanları
3
#6
Kontaktör : 3tf42 11-0apo
sırıus motor koruma şalteri : 7-10 3rv1011-1ja10

sigorta takmana gerek yok . Ve bunlar senin işini görür fazları kesmene gerek yok bir adet kitlemeli buton alsan işini görür ve 1adet 2.amper kumanda sigortası takmanı öneririm.k.gelsin
 
Katılım
20 Şub 2010
Mesajlar
82
Beğeniler
5
Puanları
3
Yaş
35
#7
Merhaba Arkadaşlar,
4kw motora motora yol vereceğim. Kumanda şemamı oluşturdum. Yanlız şöyle bir sıkıntım var, malzemelerimi sipariş edeceğim. Kontaktör, termik kodlarını bilmiyorum. Sizlerden ricam kullanacağım kontaktör ve termik kodlarını yazabilirmisiniz. Ayrıca termikte 2 kontak istiyorum (NO-NC). Sigorta olarak C16x3 yeterlidir herhalde. Ayrıca panoya pako şalter koyacağım sizce sadece kumandayımı kontrol edeyim yoksa 3 fazıda geçireyimmi?

Kardeşim kullanacağın kontaktör Siemens markadan bahsediyorum. 3 TF40 (11) veya bir üstü 3TF41 (11) ikincisi daha sağlıklı olur.
Termik ise 6,3-10A aralığında olmalıdır. Pako şalteri de yalnızca kumanda devresinde kullanmanı tavsiye ederim.Bu yazdıklarımı ver bir malzeme satana al malzemeni işe başla haydi kolay gelsin...
 
Katılım
16 Haz 2011
Mesajlar
2
Beğeniler
0
Puanları
1
#9
sadece kumandan kontrol etsen zaten guç devresınıde kontrol etmiş olursun
 