4KW Motora kontaktör ve Termik

Konusu 'Otomatik Kumanda' forumundadır ve ardatugrul tarafından 7 Haziran 2012 başlatılmıştır.


Etiketler:
  1. ardatugrul

    ardatugrul Üye

    Katılım:
    19 Kasım 2009
    Mesajlar:
    147
    Beğenilen Mesajları:
    6
    Ödül Puanları:
    3
    Merhaba Arkadaşlar,
    4kw motora motora yol vereceğim. Kumanda şemamı oluşturdum. Yanlız şöyle bir sıkıntım var, malzemelerimi sipariş edeceğim. Kontaktör, termik kodlarını bilmiyorum. Sizlerden ricam kullanacağım kontaktör ve termik kodlarını yazabilirmisiniz. Ayrıca termikte 2 kontak istiyorum (NO-NC). Sigorta olarak C16x3 yeterlidir herhalde. Ayrıca panoya pako şalter koyacağım sizce sadece kumandayımı kontrol edeyim yoksa 3 fazıda geçireyimmi?
     
  2. fahri yetiş

    fahri yetiş Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    5 Temmuz 2007
    Mesajlar:
    5.137
    Beğenilen Mesajları:
    1.882
    Ödül Puanları:
    858
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    Simens malzeme için istifade edebilirsiniz.
     

    Ekli Dosyalar:

  3. ardatugrul

    ardatugrul Üye

    Katılım:
    19 Kasım 2009
    Mesajlar:
    147
    Beğenilen Mesajları:
    6
    Ödül Puanları:
    3
    paylaşım için teşekkür ederim, ama ben açamıyorum. Büyük ihtimalle şirket bilgisayarı olduğu için özel güvenlik önlemlerine takılıyor. Rica etsem kodları yazabilirmisiniz.
     
  4. Equal

    Equal Üye

    Katılım:
    9 Ocak 2008
    Mesajlar:
    3
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    buraya yazdıklarını tedarikcine söylersen sana uygun malzemeyi verir zaten
     
  5. fahri yetiş

    fahri yetiş Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    5 Temmuz 2007
    Mesajlar:
    5.137
    Beğenilen Mesajları:
    1.882
    Ödül Puanları:
    858
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    Simens fiyat listesinin son sayfasındaki bilgiler eklenmiştir.
     

    Ekli Dosyalar:

    • Simens.rar
      Dosya Boyutu:
      84,8 KB
      Görüntüleme:
      62
  6. Tezcan bobinaj

    Tezcan bobinaj Üye

    Katılım:
    28 Temmuz 2008
    Mesajlar:
    305
    Beğenilen Mesajları:
    15
    Ödül Puanları:
    3
    Meslek:
    Elektrik-Bobinaj
    Kontaktör : 3tf42 11-0apo
    sırıus motor koruma şalteri : 7-10 3rv1011-1ja10

    sigorta takmana gerek yok . Ve bunlar senin işini görür fazları kesmene gerek yok bir adet kitlemeli buton alsan işini görür ve 1adet 2.amper kumanda sigortası takmanı öneririm.k.gelsin
     
  7. karahusnu

    karahusnu Üye

    Katılım:
    20 Şubat 2010
    Mesajlar:
    82
    Beğenilen Mesajları:
    4
    Ödül Puanları:
    3

    Kardeşim kullanacağın kontaktör Siemens markadan bahsediyorum. 3 TF40 (11) veya bir üstü 3TF41 (11) ikincisi daha sağlıklı olur.
    Termik ise 6,3-10A aralığında olmalıdır. Pako şalteri de yalnızca kumanda devresinde kullanmanı tavsiye ederim.Bu yazdıklarımı ver bir malzeme satana al malzemeni işe başla haydi kolay gelsin...
     
  8. doruk

    doruk Üye

    Katılım:
    19 Şubat 2007
    Mesajlar:
    60
    Beğenilen Mesajları:
    4
    Ödül Puanları:
    3
    harika bir paylaşım teşekkürler
     
  9. sunmaritim

    sunmaritim Üye

    Katılım:
    16 Haziran 2011
    Mesajlar:
    2
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Meslek:
    teknık servıs
    sadece kumandan kontrol etsen zaten guç devresınıde kontrol etmiş olursun
     
  10. tekin126

    tekin126 Profesyonel Üye

    Katılım:
    23 Ekim 2008
    Mesajlar:
    3.320
    Beğenilen Mesajları:
    1.471
    Ödül Puanları:
    508
    Cinsiyet:
    Bay
    kontaktorle ne uğraşıyorsun uçtane triyak koy softstar mantığı yıllarca uğrama yanına
     

Sayfayı Paylaş