41 kwlık cihaz için yardım

Konusu 'Elektrik Genel' forumundadır ve oey200 tarafından 9 Ekim 2017 başlatılmıştır.


  1. oey200

    oey200 Üye

    Katılım:
    27 Eylül 2010
    Mesajlar:
    15
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Merhaba
    41 kw'lık bir bulaşık makinası var. Yıkama ve kurutma yapıyor. Bu cihazı direk tmş ile mi beslemeliyim yoksa bir yol verme işlemi vs. yapmalımıyım ?
    Teşekkürler şimdiden.
     
  2. sami inci

    sami inci Profesyonel Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2016
    Mesajlar:
    1.732
    Beğenilen Mesajları:
    2.005
    Ödül Puanları:
    758
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    İstanbul
    Akımına uygun,kaliteli bir kaçak akım korumalı ( mesela,Schneider / Simens / Legran ) TMŞ ile beslemeniz yeterli.
     
    Son düzenleme: 10 Ekim 2017
    c.berkan, zeybek ve -Acemi- bunu beğendi.
  3. -Acemi-

    -Acemi- Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    4 Ağustos 2007
    Mesajlar:
    2.817
    Beğenilen Mesajları:
    1.500
    Ödül Puanları:
    722
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Makine Yüksek Müh. ve Elektrik Elektronik Müh.
    Endüstriyel bulaşık makinesi için sadece elektrik ve su bağlantısını hazırlamanız kâfi. Birde makineye 5x mı yoksa 4x mı kablo çekeceksiniz ona dikkat edin.

    Saygılar....
     
    sami inci ve c.berkan bunu beğendi.
  4. c.berkan

    c.berkan Profesyonel Üye

    Katılım:
    6 Ağustos 2007
    Mesajlar:
    2.241
    Beğenilen Mesajları:
    1.516
    Ödül Puanları:
    558
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    elektrik teknisyeni
    Bulunduğu Yer:
    kocaeli
    Bazı makineler nötr kullanmıyor koruma topraklaması yetiyor
     
  5. sami inci

    sami inci Profesyonel Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2016
    Mesajlar:
    1.732
    Beğenilen Mesajları:
    2.005
    Ödül Puanları:
    758
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    İstanbul
    Kurutma olduğuna göre,kablonun 5x ola-
    cağı varsayılabilir.
     
  6. c.berkan

    c.berkan Profesyonel Üye

    Katılım:
    6 Ağustos 2007
    Mesajlar:
    2.241
    Beğenilen Mesajları:
    1.516
    Ödül Puanları:
    558
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    elektrik teknisyeni
    Bulunduğu Yer:
    kocaeli
    Abi rezistans larda yıldız bağlanıyor bazı makinelerde
     
  7. sami inci

    sami inci Profesyonel Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2016
    Mesajlar:
    1.732
    Beğenilen Mesajları:
    2.005
    Ödül Puanları:
    758
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    İstanbul
    Yıldız bağlandığı için söyledim.Yıldız
    noktasına nötr mutlaka ! gitmeli.O
    durumda,toprakla birlikte 5 kablo olu
    yor.
     
  8. c.berkan

    c.berkan Profesyonel Üye

    Katılım:
    6 Ağustos 2007
    Mesajlar:
    2.241
    Beğenilen Mesajları:
    1.516
    Ödül Puanları:
    558
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    elektrik teknisyeni
    Bulunduğu Yer:
    kocaeli
    Benim çalıştığım fabrika daki makineler de yıldız noktasına nötr gitmiyor du Kore yapımı makineler di
     
  9. oey200

    oey200 Üye

    Katılım:
    27 Eylül 2010
    Mesajlar:
    15
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Dediğiniz gibi 3 NPE 5 kablolu. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
     
  10. trytry

    trytry Üye

    Katılım:
    4 Ekim 2017
    Mesajlar:
    14
    Beğenilen Mesajları:
    2
    Ödül Puanları:
    3
    5x neden çekilmesin hocam ? Anlamadım da.

    41kw bulaşık makinası için c3x80a sigorta ve 5x16 kablo yeterli değil midir?
     
Yüklüyor...
Benzer Konular
  1. Kemalcengiz
    Mesaj:
    0
    Görüntüleme:
    80
  2. otokap
    Mesaj:
    5
    Görüntüleme:
    240
  3. hms102
    Mesaj:
    17
    Görüntüleme:
    654
  4. x0914667
    Mesaj:
    0
    Görüntüleme:
    244
  5. artisstkumral
    Mesaj:
    9
    Görüntüleme:
    559
  6. feyizu
    Mesaj:
    8
    Görüntüleme:
    431
  7. azzemre
    Mesaj:
    4
    Görüntüleme:
    457
  8. slmn
    Mesaj:
    13
    Görüntüleme:
    702
  9. ALPX
    Mesaj:
    4
    Görüntüleme:
    418
  10. _ahtapot_
    Mesaj:
    5
    Görüntüleme:
    572

Sayfayı Paylaş