    Merhaba
    41 kw'lık bir bulaşık makinası var. Yıkama ve kurutma yapıyor. Bu cihazı direk tmş ile mi beslemeliyim yoksa bir yol verme işlemi vs. yapmalımıyım ?
    Teşekkürler şimdiden.
     
  2. sami inci

    sami inci Profesyonel Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2016
    Mesajlar:
    1.557
    Beğenilen Mesajları:
    1.709
    Ödül Puanları:
    558
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    İstanbul
    Akımına uygun,kaliteli bir kaçak akım korumalı ( mesela,Schneider / Simens / Legran ) TMŞ ile beslemeniz yeterli.
     
    Son düzenleme: 10 Ekim 2017
    c.berkan, zeybek ve -Acemi- bunu beğendi.
  3. -Acemi-

    -Acemi- Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    4 Ağustos 2007
    Mesajlar:
    2.716
    Beğenilen Mesajları:
    1.356
    Ödül Puanları:
    572
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Makine Yüksek Müh. ve Elektrik Elektronik Müh.
    Endüstriyel bulaşık makinesi için sadece elektrik ve su bağlantısını hazırlamanız kâfi. Birde makineye 5x mı yoksa 4x mı kablo çekeceksiniz ona dikkat edin.

    Saygılar....
     
    sami inci ve c.berkan bunu beğendi.
  4. c.berkan

    c.berkan Profesyonel Üye

    Katılım:
    6 Ağustos 2007
    Mesajlar:
    2.125
    Beğenilen Mesajları:
    1.352
    Ödül Puanları:
    408
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    elektrik teknisyeni
    Bulunduğu Yer:
    kocaeli
    Bazı makineler nötr kullanmıyor koruma topraklaması yetiyor
     
  5. sami inci

    sami inci Profesyonel Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2016
    Mesajlar:
    1.557
    Beğenilen Mesajları:
    1.709
    Ödül Puanları:
    558
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    İstanbul
    Kurutma olduğuna göre,kablonun 5x ola-
    cağı varsayılabilir.
     
  6. c.berkan

    c.berkan Profesyonel Üye

    Katılım:
    6 Ağustos 2007
    Mesajlar:
    2.125
    Beğenilen Mesajları:
    1.352
    Ödül Puanları:
    408
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    elektrik teknisyeni
    Bulunduğu Yer:
    kocaeli
    Abi rezistans larda yıldız bağlanıyor bazı makinelerde
     
  7. sami inci

    sami inci Profesyonel Üye

    Katılım:
    24 Şubat 2016
    Mesajlar:
    1.557
    Beğenilen Mesajları:
    1.709
    Ödül Puanları:
    558
    Cinsiyet:
    Bay
    Bulunduğu Yer:
    İstanbul
    Yıldız bağlandığı için söyledim.Yıldız
    noktasına nötr mutlaka ! gitmeli.O
    durumda,toprakla birlikte 5 kablo olu
    yor.
     
  8. c.berkan

    c.berkan Profesyonel Üye

    Katılım:
    6 Ağustos 2007
    Mesajlar:
    2.125
    Beğenilen Mesajları:
    1.352
    Ödül Puanları:
    408
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    elektrik teknisyeni
    Bulunduğu Yer:
    kocaeli
    Benim çalıştığım fabrika daki makineler de yıldız noktasına nötr gitmiyor du Kore yapımı makineler di
     
  9. oey200

    oey200 Üye

    Katılım:
    27 Eylül 2010
    Mesajlar:
    15
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Dediğiniz gibi 3 NPE 5 kablolu. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
     
  10. trytry

    trytry Üye

    Katılım:
    4 Ekim 2017
    Mesajlar:
    14
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    3
    5x neden çekilmesin hocam ? Anlamadım da.

    41kw bulaşık makinası için c3x80a sigorta ve 5x16 kablo yeterli değil midir?
     