40kw lık enerjınin kablo kesıtı kaçlik olması gerekıyo ?

Katılım
18 May 2011
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
35
40 kw lık enerjının kablo kesıtı kaclik olması gerekıyo lütfen cvplarınız beklıyorum:confused:
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
hesaplama için güç katsayısı lazım.
P=1.73xVxIxcos(fi) üç fazlı sistemde
 
35 mm2 kablo rahat rahat işini görür kardeşim.Kolay gelsin.
 
35 mm2 kablo rahat rahat işini görür kardeşim.Kolay gelsin.
neye göre verdin bu cevabı?merak ettim
ne faz belli ne gerilim ne cos fi
 
frumda koplo kesit hasabı çok işlendi hesaplama sistemi ve hesaplama programları var lütfen forumda ara,
 
sorun eksik bence 40 kw lık yükün voltaj değerine göre kablo seçimide değişir örneğin 110 volt 40 kw yükün farklı olur 220 volt 40 kw yada 380 v 40 kw güç aynı olmasına rağmen kablo kesiti aynı olmayacaktır akım ve gerilim ters orantılı olduğu için gerilim değiştikçe akım değeride değişecektir

Bu nedenle teorik olarak net birşey söylenemez,ama voltaj değerini verirseniz kesiti belirleyebiliriz tabi birde mesafa faktörü girer işin içine voltaj ve yük belli olsa bile mesafe uzunluğuna görede yine kesit değişir
 