40kw gücü olan bir panoya kaçlık bara kullanılması lazım?

Katılım
19 Nis 2007
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
39
40 kw güçü olan bir panoya kaçlık bara kullanmamız lazım?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Şu liste yardımcı olacaktır.

f_bilgiler2.jpg
 
40kw hangi bara gereklidir soruyor akımı once bulunması lazım değil mi
 
40kw güç 80 ampere çeker yani 40kw*2:80amper
 
Cos fi=0.8
U=380V
Kabulleri yapılırsa
40000=1.73x380xIX0.8
I=76A çıkar.
Sanırım çıplak 12X2mm bara bile işi görür. Doğrumudur?
 
Piyasada 12x2 bakır bulma şansınız yoktur levha bakır kestirmek istemsseniz 20x3 bakır almalısınız.Lama bakırda en küçük bulunabilen 20x3 tür.(özel üretim hariç) kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,158
Mesajlar
915,532
Kullanıcılar
449,907
Son üye
ayse.krcsarge

Yeni konular

Geri
Üst