400kva trafo da sabit kompanzasyon

uluslum_74

Üye
Katılım
30 Kas 2007
Mesajlar
75
Puanları
1
Yaş
39
sorumlu olduğumuz otelde 400kva trafo bulunmaktadır.
tedaş bizden bu trafonun altına bir pano ve panonun içine sayaç ve sabit 15 kva lık bir kondansatör istiyor.
otel şu an çalışmıyor acaba neye göre 15kva kondansatör istiyorlar.
bir de trafonun çıkışından otele 3*150+70 iki adet ayrı ayrı kablo çekmişler bunun nedeni ne olabilir....
herkese kolay gelsin.....
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
trafonun boşta çalışırken fukolt ve histeresiz, bakır kayıpları oluşur bu kayıplar reaktif enerji tüketimi yapar bu kayıpları karşılamak için trafoların a.g çıkışına trafo gücünün %5'i oranında kondansatör bağlanır.400kVA için 10 kVAr kondansatör bağlanır.trafo çıkış kablosunun çift 3x150+70 olmasının nedeni 3x300+150 kablonun montajını zor olması nedeniyle çift 3x150+70 kullanılmasıdır.benim bildiğim böyle daha farklı bilgisi olan arkadaşlarında yorumlarına saygımız var
 
Sn. TEKNİKER'in dedikleri doğrudur. Aslında 20kVAr sabit kondansatör de isteyebilirlerdi.
Sayaç, akım trafolu x5 diye tabir edilen sayaç olmalıdır. Akım trafoları da 600/5, sınıf:0,5 olmalıdır.
Bir de bu sabit kondansatörün bağlantısı, sayaç akım trafolarından önce olmalıdır. Buna dikkat ediniz.
Kablonun çift (3x150+70) mm2 olmasının bir sebebi de şudur:
Tek kabloya göre, aynı kesiti oluşturacak çift kablo, daha fazla akım taşır.
 
tedaş bizden 400/5 akım trafosu istedi.sistemde 2 adet 3*150+70 kablo bağlı.
kabini trafonun altına yerleştirip pano içine bara yerleştireceğim.
girişine termik manyetik şalter koyacağım trafo direğinde y.g. topraklaması ve trafo topraklaması mevcut panonun topraklaması için üçüncü bir topraklamaya gerek var mı?
 
...trafo direğinde y.g. topraklaması ve trafo topraklaması mevcut panonun topraklaması için üçüncü bir topraklamaya gerek var mı?

Bağlı bulunduğunz işletmeye göre değişmekte bu maalesef ülkemizde. Bazıları pano topraklamasını ayrı olarak istemekte, bazıları ise direğin koruma topraklaması ile birleştirilmesini yeterli olarak görmekte. Eğer ki üçüncü bir topraklama istemezlerse, pano gövdesi ile dreğin topraklama prizi arasında bir bağlantı yapın.
Bu arada Parafudr topraklaması da bu prize giriyorsa eğer (Yani parafudr için ayrı bir topraklama yoksa), parafudr çalıştığı zaman, yüksek gerilim sayaca zarar verebilir bazen.
 
taronun bulunduğu direkte iki adet topraklama var.
ozaman ben 3. topraklamayıda yaparsam daha iyi olacak
 
tedaş bizden 400/5 akım trafosu istedi.sistemde 2 adet 3*150+70 kablo bağlı.
kabini trafonun altına yerleştirip pano içine bara yerleştireceğim.
girişine termik manyetik şalter koyacağım trafo direğinde y.g. topraklaması ve trafo topraklaması mevcut panonun topraklaması için üçüncü bir topraklamaya gerek var mı?

400 Kva trafo için 400/5 akım trafosu ölçümde nasıl istenebilir?600/5 akım trafosu olması lazım.Trafo 250 Kva olmasın.
 
400/5 akım trafosu istemeleri ancak şu şekilde olabilir: O trafodan beslenen iki abone vardır. Birisinin gücü diğerinin iki katıdır. Birisine 400/5, diğerine de 200/5 akım trafosu isteyebilirler. Ama bu durumda da büyük güçlü abonenin besleme kablosu çift 150 değil, daha düşük olurdu.

Bir de şu durum olabilir: Trafo Tedaş trafosudur. Abone AG abonesidir. Kurulu gücüne göre 400/5 akım trafosu istemektedir.
 
bazen trafo nominal akımının altında akım trafosu seçmek tehlikeli olabiliyor birgün bir pano arızasına gittik 100 KVA trafoya 100/5 akım trafosu takılmıştı bu trafo puant zamanında trafo nominal akımına yani 144 ampere ulaşıyordu panodaki akım trafoları patlayıp komple panoyu yaktı

bende arkadaşlara katılıyorum 600/5 olması lazım akım trafosunun
 