Merhaba meslektaşlarım.

Çok ilginç bir tablo ile karşı karşıyayım. Tüketimin çok az olduğu bir fabrikada 1 hafta içinde 4000tl kapasitif ceza yedim. Cezanın kaynağını bulamıyorum. Tablodan yardımcı olursanız sevinrim.

komp.png
komp2.png
komp3.png
komp4.png
komp5.png
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
verdiğiniz bilgilerden ve paylaştığınız tablolardan daha önce aynı şekilde benimde başıma gelen durumu hatırladım, çalıştığım turizm tesisinde 630 kVA trafo ve sayaç OG den ölçüm yapıyordu, açık sezon dediğimiz yaz aylarında kompanzasyon end. %10 kap. %3 gibi dengede gidiyordu. sistemden çekilen Amper 400- 650 A arasında değişkenlik gösteriyor, akım trafoları 1000/5 kompanzasyon AG den çalışıyor, sistem bu şekilde çok güzel dengede. gelelim, kapalı sezonda kış aylarında otel kapalı tüketim minimum seviyede, öyle ki çekilen 10-15 A. ilk üç günde oranlarda artış olmaya başladı. Kompanzasyon panosunun oraya sandalyemi attım akşama kadar reaktif güç kontrol rölesini ve ana baradaki ampermetreyi takip ettim. sonuç olarak sistemden bazen 5-10 sn boyunca 60 A çekiliyor reaktif güç kontrol rölesi buna göre kondansatör alıyor veya çıkartıyor, ilginç olan bu kısa süreli akım yükselmesi normale düştüğünde (15 A gibi) röle en son ne yaptıysa orada kalıyor devreye aldığı kondansatörü akım düşmesine rağmen devrede tutuyor veya çıkardığı kondansatörü devreye almıyor, aslında durum belli 1000/5 akım trafosundan hesaplama yapan reaktif güç kontrol rölesi duyarsız bölgede kaldığından oranlar dengesizleşiyor. Çözüm olarak ana pano girişine ilave 100/5 akım trafosu ekleyerek röleyi 100/5 akım trafolarına bağladım (tabi 1000/5 lerin sekonderlerini kısa devre ederek) sonrasında yeni güce göre kondansatör değerlerini küçülttüm bu şekilde 7 yıl sezon geçişlerinde yazlık ve kışlık kompanzasyon yaparak sistemi cezaya sokmadan dengede tutmayı başardım. (Akdeniz bölgesinde oteli kompanzasyondan cezaya sokmak bir Teknik Müdürün sicilini bozar, konu önemli) Buna göre sizin çalıştığınız fabrikada bu çözüm ne kadar uygulanabilir bilemiyorum benim yetkim vardı yapabildim.
 
Ölçümünden yararlanabileceğiniz şebeke
analizörünüz yokmu ? Devrede sabit veya
kontaktörü yapışmış kondansatör varmı
onu araştırın.Büyük güçlü UPS varsa,on-
danda kaynaklanıyor olabilir.Tesisiniz hakkında,biraz daha açıklama gerekiyor.
Öncelikle teşekkürler. Sabit 5kvar . Yapışık kontaktör yok. Role çok dnegesiz çalışıyor. RST fazlarında cosQ değeri sürekli deişiyor 0,1den tutunda 0,99a anlık sürekli değişiyor. NOT: sistemde yük yok. Sadece kompanzasyon şalteri açık.
sabit gurup fazla geliyor olabilir yada kompanzasyon panosunda kontaktör yapışmış olabilir.
5KVAR SABİT, YAPIŞIK KONTAKTÖR YOK.
verdiğiniz bilgilerden ve paylaştığınız tablolardan daha önce aynı şekilde benimde başıma gelen durumu hatırladım, çalıştığım turizm tesisinde 630 kVA trafo ve sayaç OG den ölçüm yapıyordu, açık sezon dediğimiz yaz aylarında kompanzasyon end. %10 kap. %3 gibi dengede gidiyordu. sistemden çekilen Amper 400- 650 A arasında değişkenlik gösteriyor, akım trafoları 1000/5 kompanzasyon AG den çalışıyor, sistem bu şekilde çok güzel dengede. gelelim, kapalı sezonda kış aylarında otel kapalı tüketim minimum seviyede, öyle ki çekilen 10-15 A. ilk üç günde oranlarda artış olmaya başladı. Kompanzasyon panosunun oraya sandalyemi attım akşama kadar reaktif güç kontrol rölesini ve ana baradaki ampermetreyi takip ettim. sonuç olarak sistemden bazen 5-10 sn boyunca 60 A çekiliyor reaktif güç kontrol rölesi buna göre kondansatör alıyor veya çıkartıyor, ilginç olan bu kısa süreli akım yükselmesi normale düştüğünde (15 A gibi) röle en son ne yaptıysa orada kalıyor devreye aldığı kondansatörü akım düşmesine rağmen devrede tutuyor veya çıkardığı kondansatörü devreye almıyor, aslında durum belli 1000/5 akım trafosundan hesaplama yapan reaktif güç kontrol rölesi duyarsız bölgede kaldığından oranlar dengesizleşiyor. Çözüm olarak ana pano girişine ilave 100/5 akım trafosu ekleyerek röleyi 100/5 akım trafolarına bağladım (tabi 1000/5 lerin sekonderlerini kısa devre ederek) sonrasında yeni güce göre kondansatör değerlerini küçülttüm bu şekilde 7 yıl sezon geçişlerinde yazlık ve kışlık kompanzasyon yaparak sistemi cezaya sokmadan dengede tutmayı başardım. (Akdeniz bölgesinde oteli kompanzasyondan cezaya sokmak bir Teknik Müdürün sicilini bozar, konu önemli) Buna göre sizin çalıştığınız fabrikada bu çözüm ne kadar uygulanabilir bilemiyorum benim yetkim vardı yapabildim.
BENİM Kİ FABRİKA OTEL DEĞİL ÇOK ŞÜKÜR AMA SORUNU 1 HAFTADIR ÇÖZEMEDİM.
 
Yükün çok değişiyor olması,akım trafosu
algılama sorunu gibi görünüyor.Değer se-
çimini ,sayaç 1.8.0,5.8.0,8.8.0 değerlerini
takip ederek yaparsanız,daha doğru sonu-
ca ulaşabilirsiniz.
 
Öncelikle teşekkürler. Sabit 5kvar . Yapışık kontaktör yok. Role çok dnegesiz çalışıyor. RST fazlarında cosQ değeri sürekli deişiyor 0,1den tutunda 0,99a anlık sürekli değişiyor. NOT: sistemde yük yok. Sadece kompanzasyon şalteri açık.

5KVAR SABİT, YAPIŞIK KONTAKTÖR YOK.

BENİM Kİ FABRİKA OTEL DEĞİL ÇOK ŞÜKÜR AMA SORUNU 1 HAFTADIR ÇÖZEMEDİM.

Sabit guruptan kaynaklı olaması düşük ihtimal 5 kvar olduğunu söylemişsiniz. Bu kondansatörün 1 haftada 4000 tl tutarında kapasitif yazması imkansız 1 haftada en fazla 840 kvar yazar oda ortalama 40 kuruştan hesaplasak 350-400 tl yapar.Ölçümünüz yüksek gerilim kısmında ise kompanzasyon rölesinin göremediği yükler var demektir. Buda trafonun reaktifi ,varsa xlpe kablo mesafesi uzun ise , yada büyük güçlü ups cihazı olabilir.
 