Bu röle o güçteki motor için uygun değildir. Bu röle ile daha büyük bir kontaktörü çalıştırıp yükü kontaktör üzerinden besleyebilirsin.
Saygılar....
Çok teşekkürler cevabınız için şimdi ise takıldıgım konu bu role bazen açıp kapıyor bazen açmıyor bazen kapamıyor. Role 20 ma akımla çalışır diyor 5 = 0.02 x R den 250 ohmluk dirençle bağlamam gerekiyor diye düşündüm dirençle bağlayınca role çekemiyor dirençsiz bağlarsam da çekiyor ama bırakmıyor takılı kalıyor. Nasıl bağlamam lazım? Relay modül dirençle mi bağlanıyor?