4-20mA uretecinin ASELSAN telsizden etkilenmesi

Katılım
17 Ara 2019
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
44
Merhaba arkadaşlar,

Cihazimizdaki konum bilgisini veren 4-20mA üretici feedback devresi 1k ohm Luk bir potansiyometre ile çalışıyor.

ASELSAN a ait el telsizi ile sadece konuşma yapılınca 4-20ma sinyali sapıtıyor 36mA kere çıkıyor.

Bu sorunu nasıl çözebilirim?

Elektromanyetik kalkanlama ürünleri denedim,
Biri Ferrit Bobini önerdi onu deneyeceğim,
Sinyal topraklamasi diyen oldu
Acil Yardıma ihtiyacım var.
 

Ekli dosyalar

  • VID-20191217-WA0001.rar
    4.7 MB · Görüntüleme: 13
sonlandırma direnciniz kaç ohm. mümkün olduğunca düşük olması lazım 50 ohm 100 ohm gibi.
telsiz avometreyide etkilemiş olabilirmi.
 
Avometreyi etkilemedi sadece, kontrol odasından da ziplamayi görüyorlar.
 
sonlardırma direncinin küçük olduğundan emin olun. 50 - 100 ohm gibi.
 
devredeki gibi 250 ohm veya daha küçük bir direnç bağlımı.
eğer 20 ma de 5v istiyorsanız 250 ohmm
1v istiyorsanız 50 ohm olacak.
küçük olması daha uygun. gürültüden etkilenmemesi için.
 
esg.jpg
 
ma hattı üzerine 100 ohm koyup 100 ohmu adc ye girin. yukarıdaki pot kalibrasyon amaçlı zannederim.
 
Zero ve span olarak 4mA ve 20mA in kalibre edildiği iki pot var üzerinde.
 
resim görülmüyor dosyada inmiyor.
siz dediğim gibi denedinizmi.
akım çıkışına 100 ohm direnç takarak.
 