Arkadaşlar hayırlı günler ; endüstride kullanılan sensörler çoğunlukla neden 0-20mA yerine,
4-20mA çıkış veren sensörler kullanılır ??
 
Ölçüm yapatığınızda mesela 0 mA okudunuz bunun birkaç anlamı olabilir. Örneğin sistem çalışmıyor olabilir ya da sistem arızalı olabilir ya da okuduğunuz noktada temassızlık olabilir ya da gerçekten okumanız gereken değer 0 mA'dir buda doğru ölçüm yapıyorsunuz demektir. Bu nedenlerden dolayı 0-20 mA yerine 4-20mA kullanırsanız. 0 mA okuduğunuzda bir yerde problem olduğunu kesin olarak anlarsınız. 4mA okuduğunuzda da doğru okuma yaptığınızı anlarsınız. Bu nedenle 4-20mA. kullanmak daha doğru sonuç almamızı sağlar.
 
1:ölçüm skalası daraldığı için düşük tolerans ile daha kesin bilgi verdiği için mi ?
2:0-20mA çıkış veren sensörlerin maliyeyeti yüksek olduğu için mi ?
3: bütün plc analog ınputları 4-20mA göre üretildiği için mi ?
4: çıkış kablosunun kopması halinde alınan bilginin doğruluğu kesin olmadığı için mi ?
söylediklerin içi dolu bilgiler değil ,bilmiyorsanız yorum yapmayın
 
Vay arkadaş...Yorum yapmayayım diyorum ama...

Niçin acil olduğunu geçtim bir insan karşılıksız iyi niyetle bilgi vermeye kalkıyor ve akabinde fırça yiyor.

Bu da yeni moda herhalde beyzadelerimizin istediğini sunmazsak ağzımızı açmalayım..
 
Vay arkadaş...Yorum yapmayayım diyorum ama...

Niçin acil olduğunu geçtim bir insan karşılıksız iyi niyetle bilgi vermeye kalkıyor ve akabinde fırça yiyor.

Bu da yeni moda herhalde beyzadelerimizin istediğini sunmazsak ağzımızı açmalayım..

Konuyu yukarıdan okurken aklımdan da ne yazacağımı düşünüyordum ama mesajı görünce vazgeçtim. Bende fırça yemekten çekindim.
 
0 le 4 ma arasındaki sinyal yeterince enerji içermediğinden ve gürültüden etkilenebileceği için bu aralık pas geçilir ve 4-20 ma arası akım kullanılır.
 
anladım hocam çok teşekkür ederim sağolun
0 le 4 ma arasındaki sinyal yeterince enerji içermediğinden ve gürültüden etkilenebileceği için bu aralık pas geçilir ve 4-20 ma arası akım kullanılır.
0-4mA sensörün neden kullanmadığımız başlıca sebebi bu diyebilir miyiz , yoksa bununla ilgili, bir kaç daha örnek verebilir misiniz ?
 
başlıca sebebi bu.
 
1:ölçüm skalası daraldığı için düşük tolerans ile daha kesin bilgi verdiği için mi ?
2:0-20mA çıkış veren sensörlerin maliyeyeti yüksek olduğu için mi ?
3: bütün plc analog ınputları 4-20mA göre üretildiği için mi ?
4: çıkış kablosunun kopması halinde alınan bilginin doğruluğu kesin olmadığı için mi ?
söylediklerin içi dolu bilgiler değil ,bilmiyorsanız yorum yapmayın
Sonradan listelenen sorularınızla başta sorduğunuz sorunuz arasında bir fark var. Burası bir forum çok doğru kaynak arıyorsanız makale açar okursunuz. Üşenmeden açarsınız bir çok makale sitesini veya kütüphaneleri kullanabilirsiniz. Bu arada rica ederim.
 