arkadaşlar 950.mtre uzklıkta 1adet 7,5kw dalgıç motorum var 3x35 alminal kalo düşünüyorum sizce hangi kesidi çeksem uygun olur.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
3x35 mm2 için,gerilim düşümü % 4 olmaktadır.3x50 mm2 ye çıkarmakta yarar var.ikayserili arkadaşımızın programından yararlanabilirsi-
niz.
 
slm. sn fahri yetiş in dediği gibi kablo kesiti al. da 50 mm2 çıkıyor.7,5 kw için 50 mm2 çıkan kabloyu 15 hp için nasıl kullanacaksınki. basit bi kablo kesit formulü vereyim sen hesapla nasıl yaparsan artık kendin karar ver.
güçxmesafe/tahmini kesitx0,0124= 3 ten küçük olacak.
çıkan sonuç 3 ten küçükse (gerilim düşümü %3) tahmini kesite yazdığın kablo değeri doğru. değilse bi büyük kesiti yazarak tekrar hesapla. buradaki bulduğun kesit bakır içindir.bunu al. çevirirken 1,6 ile çarpacaksın çıkan sonuç al. kesitidir.
 
arkadaşım bu formülde güç kw olarakmı yoksa hp olarakmı hesalıyacagız...
 
sn mustafa elmas, güç kw olarak hesaplanacak
 