3x35x35 alminal kablo

Katılım
14 Kas 2011
Mesajlar
55
Puanları
1
arkadaşlar 950.mtre uzklıkta 1adet 7,5kw dalgıç motorum var 3x35 alminal kalo düşünüyorum sizce hangi kesidi çeksem uygun olur.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

fahri yetiş

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
5,136
Puanları
856
3x35 mm2 için,gerilim düşümü % 4 olmaktadır.3x50 mm2 ye çıkarmakta yarar var.ikayserili arkadaşımızın programından yararlanabilirsi-
niz.
 

yks001

Üye
Katılım
2 Ocak 2008
Mesajlar
91
Puanları
1
Yaş
38
slm. sn fahri yetiş in dediği gibi kablo kesiti al. da 50 mm2 çıkıyor.7,5 kw için 50 mm2 çıkan kabloyu 15 hp için nasıl kullanacaksınki. basit bi kablo kesit formulü vereyim sen hesapla nasıl yaparsan artık kendin karar ver.
güçxmesafe/tahmini kesitx0,0124= 3 ten küçük olacak.
çıkan sonuç 3 ten küçükse (gerilim düşümü %3) tahmini kesite yazdığın kablo değeri doğru. değilse bi büyük kesiti yazarak tekrar hesapla. buradaki bulduğun kesit bakır içindir.bunu al. çevirirken 1,6 ile çarpacaksın çıkan sonuç al. kesitidir.
 
Konu Sah
Katılım
14 Kas 2011
Mesajlar
55
Puanları
1
arkadaşım bu formülde güç kw olarakmı yoksa hp olarakmı hesalıyacagız...
 

yks001

Üye
Katılım
2 Ocak 2008
Mesajlar
91
Puanları
1
Yaş
38
sn mustafa elmas, güç kw olarak hesaplanacak
 