slm arkadaşlar 2 adet 3x240+120 kablo ile kaç kw besliyebilirim mesafe 105 metre 75 metresi toprak altında teşekkür ederim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
motor için en çok 1Kw lık yükü besleyebilirsin onun gerilim düşümüde %2.71 eder.
 
birde buna bakarsan sevinirim ne amaçla kullanacagını bilmiyorum ama.saygılar
 

Ekli dosyalar

  • kablo yük ve gerilim düşümü.rar
    6.6 KB · Görüntüleme: 11
Kablo akım taşıma kapasitesinin elverdiği kadar enerji taşıyabilirsiniz.
3x240+120mm2'lik kablonun akım taşıma kapasitesi toprakta 460A, havada 435A
P=1,73.U.I.cosfi
P=1,73.380.435.0,85
P=243kW

Çift Kablo İle 243x2=486kW

Burada gerlim düşümü yönünden sorun yok:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.105.243/240
%e=1,3
 
Kablo akım taşıma kapasitesinin elverdiği kadar enerji taşıyabilirsiniz.
3x240+120mm2'lik kablonun akım taşıma kapasitesi toprakta 460A, havada 435A
P=1,73.U.I.cosfi
P=1,73.380.435.0,85
P=243kW

Çift Kablo İle 243x2=486kW

Burada gerlim düşümü yönünden sorun yok:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.105.243/240
%e=1,3

İlgili kablonun, akım taşıma kapasitesi faz başına mı, yoksa toplamda taşıdığı akım 460amp. mi?
 
Bir Faz iletkeninden çekilen akım değeridir. "Faz başına"
 
Kablo akım taşıma kapasitesinin elverdiği kadar enerji taşıyabilirsiniz.
3x240+120mm2'lik kablonun akım taşıma kapasitesi toprakta 460A, havada 435A
P=1,73.U.I.cosfi
P=1,73.380.435.0,85
P=243kW

Çift Kablo İle 243x2=486kW

Burada gerlim düşümü yönünden sorun yok:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.105.243/240
%e=1,3

üstadım bu gerilim düşümü formulündeki 0,0124 nereden geliyor?
Ayrıca L.N/s deki N aslında P olması gerekmıyor mu?N nin açılımı ne?
 
toprağa yatırılmış döşeme katsayısı: 0,97 (Taşıyıcı sistemi :1)
sıcaklık katsayısı: 0,94 (PVC Kablo için)
2 adet 3x240+120mm2 kablo; 862,56A akım çeker.

400V, 465kW (858,95A), 105mt, gerilim düşümü: %2,33
 
105 metre mesafe icin gerilim dusumu hesabi yapmana gerek yoktur. Genc arkadasin dedigi gibi yapabilirsin.