Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
1 adet 3 kw havalandırma motorum var kompanzasyon panosu 1330 kva lık oldugu için fanı algılayamiyor ben buna ne kadarlık sabit kondansator koymam gerekir hesabı nasıldır 3 kw maxsimum 7 amperdir ama 4 amper cekiyor cos fi 0.83 dur
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1 adet 3 kw havalandırma motorum var kompanzasyon panosu 1330 kva lık oldugu için fanı algılayamiyor ben buna ne kadarlık sabit kondansator koymam gerekir hesabı nasıldır 3 kw maxsimum 7 amperdir ama 4 amper cekiyor cos fi 0.83 dur
Her motora paralel yaklaşık 2 kvar kondansatör sabit bağlarsanız sorun çözülür.
hesabına gelince 3 kw motoru kva ya çevirirsek 3,61 kva olur. Buradan buradan kompanzasyonsuz akımını buluruz 5,50 amper olur tam yükte cosinüsfisi 0,83 ise reaktif çarpanı sinfi 0,55 olur.Formülden yerine koyarsak
Q = akım x gerim x 1,73 x sinfi = 1,9 kvar reaktif olur. her motor için tam yükte 1,9 kvar üç fazlı kondansatör çıkar.
Eğer 3 motorun çalışma esnasındaki toplam akımı yüklü iken 4 amper ise 1,5 kvar toplamda yani motor başına 0,50 kvar kondansatör bağlamanız yeterli olacaktır.
iki farklı sonuç çıktı gördüğünüz gibi biri tam yükte ki değeri diğeri sizin söylediğiniz değere göre