3KW Akıllı İnverter 4x100 Amper Akü Grubunda Full Şarj göstergesi kaç voltta durmalı?

eyksel

Üye
Katılım
7 Nis 2021
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
38
Merhaba arkadaşlar;
3KW Akıllı İnverter 4x100 Amper Akü Grubunda Full Şarj göstergesi kaç voltta durmalı?

Akıllı inverterim tommatech. Havalar kapalı olduğunda 7,5 kw jeneratörümü destek olarak kullanıp şarj ediyorum. İlk defa bugün jeneratör ile şarj olurken 26,5V gösterirken bataryalar inverter charged full ekranı sabitlendi. Bu konuda deneyimli arkadaşlardan bilgi rica ediyorum.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Aküler sürekli şarjda ise 13.65-13.7 voltta durması lazım. Zaman zaman jel akuler 14.1v diğerleri 14.4 volta çıkarılır ve hücre dengelemesi yapilir ve 1-2 saat sonra tekrar 13.6-13.7 volta indirilir.

Yani 27v - 27.5 volt normal. Bunlar 25derece icin. Ortam 35 derece ise voltaj toplamda 0.4 volt düşebilir.
 