313C encoder

dreamcoder

Üye
Katılım
25 Eki 2007
Mesajlar
121
Puanları
1
Arkadaslar ben simens 313C PLC sine encoder baglamak istiyoruz ancak programi yükledigimde sf hatasi veriyor. program olarak simensin standart kütüphanesindeki fm50Xlib isimli kütüphaneyi kullaniyorum ancak hata veriyor. Yardimci olacak arkadaslara tesekkurler
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhabalar bu 313c lerde enkoder dİ 0.0 İ0.1 dİjİtal uclarami baglaniyor
 
Selamlar...

CPU313C ile veya benzeri compact CPU larda encoderla saydirma islemi icin SFB47 blogu kullanilir...

Ancak önce Hardware configurasyonunda CPU313C yi sectikten sonra count (768-783) özelliklerinden hangi kanali kullanacaksaniz benimkinde uc kanal vardi onu ve saydırma seklini seciyorsunuz.. Basit uygulamalar icin count continuously secebiliriz.. Ekte görüldügü sekilde...

Daha sonra programda herhangi bir function acip burdan standart kütüphaneden eger ladder kullaniyorsak SFB47 yi secip herhangi bir DB ile iliskilendirebiliriz. .Veya stl icin call SFB47 db.. cagirabiliriz..

Eger baglantilarimiz dogru ise sw_gate degerini on (1) yaptigimiz zaman sayma islemi baslayacaktir..

Gerekli documanlar ektedir..

Hadi Allah'a emanet olun


2wpo401.jpg

2pq02a0.jpg
 
Selamlar...

uyari icin tesekkurler kardes... aslinda yazmak icin bu konuya bakmistim ancak bulamayinca göndereyim dedim.. Sen zaten gerekeni yapmissin sagolasin..

Bu arada eger programi OB1 icinde yazmadiysaniz hangi fonksiyon veya fonksiyon block icerisinde yazdiysaniz o fonksiyon veya fonksiyon blogu ob1 icerisinden cagirmamiz gerekir. bunun icin call komutunu kullanabilirsiniz...

Hadi saglicakla kalin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst