30m şerit led ve aynı parlaklık

sdag

Üye
Katılım
18 Ara 2009
Mesajlar
307
Puanları
1
arkadaslar merhaba, led aydınlatmada bılgıye sahıp degılım o yuzden danısmak ıstedım. 30m serıt ledı dırek uygun trafodan besledıgımde en başı ile en sonu arasında parlaklık problemı var, bu parlaklıgı nasıl sabıt yakalayabılırım? ornek baglantı semaları bağlantı elemanları ugulama orneklerı hakkında bılgı verır mısınız?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Şerit ledinizin diğer ucunu uygun şekilde başka bir kabloyla trafonuza getirin ve uygun şekilde beslemeye bağlayın. Yani şerit lediniz hem başta hem sondan beslensin.
 
şema tek trafolu bağlantı şekli
led amperine göre ( ? )
5 metre x 6 adet kol uygun trafo + kablo kesiti
düzenleme : şema silindi !!!
 
Son düzenleme:
Şerit ledlerin diğer uçlarıda beslemeye ayrı bir kablo ile bağlansa daha doğru olurdu.

evet ustam

arkadaslar merhaba, led aydınlatmada bılgıye sahıp degılım o yuzden danısmak ıstedım. 30m serıt ledı dırek uygun trafodan besledıgımde en başı ile en sonu arasında parlaklık problemı var, bu parlaklıgı nasıl sabıt yakalayabılırım? ornek baglantı semaları bağlantı elemanları ugulama orneklerı hakkında bılgı verır mısınız?

bağlantı şekilleri . ( tek çıkışlı trafo için )

led.png

3 kol çıkışlı trafo !!!


led.png


trafo voltaj ayarı ( kalibre edilmiş ölçü aleti ile yapılması )


kolay gelsin ,sağlıcakla kalın .
 
Son düzenleme:
yani ring veya loop gibi beslemek ile çözebılır mıyım bunu
 
sağlıklı olmaz !!! ( günü kurtarırsınız ) 15 metre / 15 mt gibi
30 mt led peşi sıra bağlarsanız led ömrü azalır yük ledlere biniyor

trafoyu ortaya alın 2 kol çıkış
1. kol 3 kola 5 m led / 5 mt led / 5 mt led
2. kol 3 kola 5 m led / 5 mt led / 5 mt led

led (1).png
 
Son düzenleme:
sağlıklı olmaz !!! ( günü kurtarırsınız ) 15 metre / 15 mt gibi
30 mt led peşi sıra bağlarsanız led ömrü azalır yük ledlere biniyor

trafoyu ortaya alın 2 kol çıkış
1. kol 3 kola 5 m led / 5 mt led / 5 mt led
2. kol 3 kola 5 m led / 5 mt led / 5 mt led

Ekli dosyayı görüntüle 50551
hocam tmm onu anladım, ancak trafo 300w tek çıkışlı, fark eder mi çıkış sayısı, aynı cıkısı kullanarak kollara bölsem yeterlı mı? yada guclendırmek adına led lere bırsey baglsmak vereklı mı
 
hocam tmm onu anladım, ancak trafo 300w tek çıkışlı, fark eder mi çıkış sayısı, aynı cıkısı kullanarak kollara bölsem yeterlı mı? yada guclendırmek adına led lere bırsey baglsmak vereklı mı

bilği çokluğu , işi doğru yapmaktır
300 watt trafo
300 watt trafo / 12 volt enerji = 25 amper eder
1 metre led kaç amper ? ( önemli olan senin led amperi )
led 12 volt değilmi ?
elinde pensampermetre varsa ölçüm yapınız kaç amper çıkacak ?

+ %25 trafoya referans aralığı olması fazlalık
link aydınlatıcı bilgiler
http://diyot.net/serit-led-de-amper-hesaplama/
 

Forum istatistikleri

Konular
128,171
Mesajlar
915,624
Kullanıcılar
449,935
Son üye
mehmetenessunger

Yeni konular

Geri
Üst