Herkese iyi günler. 300 kVA'lık bir UPS odasının ölçüleri ne olmalıdır? Mesela aküler arası mesafe ne olmalı? Veya akülerin duvara olan mesafesi ne olmalı vs. Kesin cevap verebilecek arkadaşlar varsa bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
bu bilgileri en güzeli , cihazın servisinden alabilrisiniz.
 
Herkese iyi günler. 300 kVA'lık bir UPS odasının ölçüleri ne olmalıdır? Mesela aküler arası mesafe ne olmalı? Veya akülerin duvara olan mesafesi ne olmalı vs. Kesin cevap verebilecek arkadaşlar varsa bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.
Münkünse ups yükseltilmiş zemin üzerinde bir bazaya sabitlenmelidir,cihazın etrafında ve üstte minumum 1 metre mesafe olmalı aküler dolap içerisine değilde rafa yerleştirilmeli cihaz ve akülerin üzerinden boru veya elektrik hattı geçmemeli alacağınız cihazın kataloğuna uygun klima seçilmeli her bir akü grubunun ayrı NH kesicileri olmalı
 
nerede kullanılacağı ile de alakalı değişe bilir. Sıcak ortam veya soğuk ortama göre değişkendir . Bencede servis en mantıklısı
 