3 SENSÖR İLE TEK MOTORU NASIL AKTİF EDEBİLİRİM

Katılım
15 Şub 2012
Mesajlar
1
Puanları
1
Arkadaşlar şimdi bi işyerinde tuveltte 3 kabin var her bir kabinin içinde sensör var bu sensörlerden herhangi biri algılama yaptıgında fan motoru devereye gircek ve fan çakılşcak t süre kadar zaman gecınce durcak tekrar bır sensör algılama yapınca yenıden çalışcak nasıl yapabilirim yardımcı olurmusunuz.
 
sensörün lamba bağlantısı için olan çıkışına röle bağla fanın motor kamblosunu röleden gecirirsin.rölesiz yapmayı deneme..
 
lamba fazları aynıysa mesala üçüde r fazından alıyorsa sensörün lambaya çıkan uçlarıından paralel bir kaplo alı bir role çektirerek roleyide fana enerji vermek için kullan
 
Her bir pır devre(sensörlü devre) çıkışı için 3 bağımsız röle kullanılmadır.Çünkü kontakları ancak düşük güçlü 1-2 lamba için dizayn edilmiştir.Bu röle çıkışlarının(3 ayrı hatlı) nötr'leri birleşsin.Rölelerden gelen 3 bağımsız faz hattı çıkışları da,biri diğerini etkilemeyecek şekilde,yani gerekli devre elemanları konarak,ama sonuçta tek bir ikili hat üzerinden, tek bir zamanlayıcıya ve tek bir fan motoruna gitsin.Ayrıca 3 sensör devresinde de,ayni faz hattından gelen elektrik kullanılmalıdır.Kolay gelsin.
 
3 ayrı röle çıkışı pır devreden tamamen izole olduğundan üçünün uçları paralel bağlanıp(Or=veya mantık devresi oluşturulup) bu ortak uçla giden ikili hat,zamanlayıcı ve motora da bağlanabilecektir.İzole edilmiş röle çıkış uçları ayrıca birbirini etkilemeyecektir.1,2 veya 3 sensörlerde de ayni anda veya bağımsız bir tek uyarı bulunduğunda da motor çalışacak,ancak hiçbir sensörde uyarı olmadığında motor duracaktır.Çalışma mantığı böyle olacaktır.Kolay gelsin.
 
Arkadaşlar şimdi bi işyerinde tuveltte 3 kabin var her bir kabinin içinde sensör var bu sensörlerden herhangi biri algılama yaptıgında fan motoru devereye gircek ve fan çakılşcak t süre kadar zaman gecınce durcak tekrar bır sensör algılama yapınca yenıden çalışcak nasıl yapabilirim yardımcı olurmusunuz.
sayın endlessrain yapmak istediginiz sistemde haliyle mevcut sensörler 24 v dc sensörlerdir bunların çıkş uçlarını paralel olarak baglayarak bir adet off delay zaman rölesini tetikleyerek kontak yardımıyla bir röle veya kontaktör cektirerek bunların kontagı üzerinden artık mevcut fan beslemesi kaç volt ise yeterli gerilimi vererek sistemi yapabilirsin
 
Bunu PLC aracılığı ile yapman daha kolay diye düşünüyorum. Piyasada ucuz PLC veya akıllı röleler var.
 
3 adet sensörü paralel olarak (OR) kullanımında PLC nin timerını çektireceksin ve bu timerdan on olduğu sürece fan motorunu çalıştıracaksın.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,906
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst