3 kW motorun çektiği akım hesabı

tekteknik

Üye
Katılım
18 Eki 2010
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
49
arkadaşlar 3 kw trifaze derin kuyu motoru var yalnız bu mototrun akımını hesaplarken biraz kafamız karıştı bende burda paylaşmak ve yardım almak istedim.

şimdi 3 kw motorun akımı

3000 /380 = 7.89 Amper
şimdi bu 7.89 amperi her fazın toplamımı olacak, yoksa u,v,w uclarının toplamımı yani u fazı 2.63 v fazı 2.63 w fazı 2.63 toplamıda 7.89 ampermi edecek...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşım motorun trifaze olduğu için herbir faza 7.89 amper düşmesi gerekiyo
 
Hesapda biraz eksıklık var gibi, sonucda 3 fazlı motor olduguna göre, akım hesabı :380 x 1.73 X .85 =558, güç = 3000 watt ise,
3000 / 558 =5.37 amper cıkmazmı, cosfi değeriene göre bu rakam 5.7 amp gibi cıkabilir. Soruya gelınce, her bir fazdan 5.7 amp. cekmesi gerekir.
 
3kw motorum milinden alınan mekanik güçtür ,şebekeden çekilen elektriki güç verim (n)= Pmek / Pelk buradan da Pelk= Pmek /n ;diyelimki verim 0.85 ( %85 ) olsun ; bu durumda Pelk= 3000 / 0.85= 3529.41 yani yaklaşık olarak 3530W'tır. aktif güç formulünden Pelk= kök(3) x U x I x cos(fi) formulünden herbir fazdan çekilen akım hesap edilir.
 
Olaya farklı bi yerden bakarsak

Motorun CosQ:0.85 alalım 3kW lık motor 3/0,85=3,53kVA güç kullanır. S(3faz)=3xVxI ise her bir faza S1=V1xI1=1,176kVA güç düşer, değerleri yerine koyalrsak 1,176kVA=220VxI1 buradan I1= 5,35A çeker
 
Motorun üzerinde yazan akım değeri fazlararası değil bir faza ait olan akım değeridir.
 
arkadaşlar üç fazlı bir motorun çektiği akımı bulmak için ; p=UxIxCosQx1.73 tür. bu förmülden akımı(I) çekip bir fazın çektiği akım değerini bulmuş olursunuz. Yani
3000=380xIx1.73x0,8
I=3000/380x1,73x0,8
I=5.70 A dir
Kullanmanız gereken iletkeni bu değere göre saptarsınız. Herkese kolay gelsin
 
peki termik seçimi ne olmalı?
 
motorun çektiği akımı bulmak için ,gerekli formulü zaten arkadaşlar vermiş ama ben aklımda tutamam diyorsanız en pratik yol motorun güçünün 2 katı akım çeker yani 3kw mı motor 6A dir.


illede formül olsun diyorsanız I= P/ 380x1,73xcosfi =....A bilmeniz yeterli cos fi motorun etiketindeki değer eğer okunmuyorsa 0,80 en yakın değerdir.
 
arkadaşlar 3 kw trifaze derin kuyu motoru var yalnız bu mototrun akımını hesaplarken biraz kafamız karıştı bende burda paylaşmak ve yardım almak istedim.

şimdi 3 kw motorun akımı

3000 /380 = 7.89 Amper
şimdi bu 7.89 amperi her fazın toplamımı olacak, yoksa u,v,w uclarının toplamımı yani u fazı 2.63 v fazı 2.63 w fazı 2.63 toplamıda 7.89 ampermi edecek...
hajı :D sen neden fazları ayrı ayrı düşünüyorsunki :D Kurban olduğum :D o bir takım o bir bütündür :) zaten sigortayı ayrı ayrı takmicağın için işin o kısmını hiç karıştırma tak 16 A v otomat günahı benim boynuma bişi olmaz :D ama ilk kalkış anını ölçmelisin yüke ilk girdiği anı :) Rast geLe
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,885
Kullanıcılar
449,600
Son üye
psychedelic

Yeni konular

Geri
Üst