Merhabalar herkese,

2 sorum olacak:

1.) 3 kutuplu ile 4 kutuplu transfer arasındaki farkı teknik olarak detaylı açıklayabilir misiniz? Forumda araştırma yaptım ancak açıklayıcı bir cevap verilmemiş daha önce.
2.) Transfer sisteminde çekilen 7x2,5 mm2'lik kablonun işlevi nedir?

Cevap verecek herkese teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
- Kendi trafosu çıkışından jen. çıkış tranferi
yapılacaksa 3 kutuplu,şebekeden jen. trans-
feri yapılacaksa 4 kutuplu şalter uygun se-
çimdir,
-7×2,5 kablo,Şebeke gerilimini takibeden faz
koruma ( faz eksikliği,gerilim düşük/yüksek )
ve diğer koruma takip devreleri içindir.
 