3 KATLI BİNA KABLOSU

Ar1k4n

Üye
Katılım
1 Eyl 2009
Mesajlar
43
Puanları
1
Yaş
34
selamun aleykum arkadaslar 3 katlı eve 21 metre uzunlugunda dırekten saate kablo cektırecegım saat monofaze kaclık kablo almalıym 2x10 nym olurmu yardımlarınızı beklıyorum
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
bina projeslne bakman lazım sayaç monofaze olabilirde panoya trifaze girmesi gerekir. 4x6 nyy çekmen gerekir projeye bakarsan daha iyi olur. böylece her kata bir faz vermiş olursun slm
 
3 katlı bianaya tirifaze olur monofoze olmaz rezistans ustama katılıyorum
 
arkadaslar proje falan yok daha önce 2x6 nya kablo cekılmış 1990 senesınde ev o zaman 1 katlıydı sonra 2 kat ustune yaptırdık 2010 da
 
şu an bütün daireler aboneli ve sayaçlar ayrı ayrımı ?
 
1-2 aboneli 3.kat 2.kattan süzme olarak elektrgı alıyor
 
güç arttırım projesi çizdirerek sayaç panosunuda projeye uygun hale getirerek kabloyu 4x6 olarak değiştirebilirsiniz slm
 
1-2 aboneli 3.kat 2.kattan süzme olarak elektrgı alıyor

anladıgım kadarıyla tek fazı 3 kat kullanıyo. Arkadaşım ülkemizde yangınlar bu sebeple çıkıyor. 3 kata monofoze deil trifaze olması lazım. Gereklki işlmeleri halledin ve trifazeye çevirin. Hayatınızı tehlikeye atmayın.
 
anladıgım kadarıyla tek fazı 3 kat kullanıyo. Arkadaşım ülkemizde yangınlar bu sebeple çıkıyor. 3 kata monofoze deil trifaze olması lazım. Gereklki işlmeleri halledin ve trifazeye çevirin. Hayatınızı tehlikeye atmayın.
evet doğrudur 3 kişinin kaldıracağı yükü şu an tek kişi kaldırmaya çalışıyor ama nereye kadar alm
 
Evet bende ustalarıma katılıyorumm hem trifaze hemde 4*6 dan aşagıya dusmemen lazım.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst