evet hesap doğru yada p=380x100x08x1.73=52.592 kw sonuç olarak gördüğün gibi aynı slm
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Şimdi çok iyi anladım..Teşekkürler Rezistans Ustam.
 
Şimdi çok iyi anladım..Teşekkürler Rezistans Ustam.
Peki sistem dengeli değilse,yani akım değerleri her 3 fazda da farklılık gösteriyor ise bunun hesabını nasıl yaparız?
örneğin R=100A,S=125A,T=150A
durum böyle iken ben sistemin gücünü tam olarak nasıl hesaplayabilirim?
 
p=220x100x0.8=17600w p=220x125x0.8=22000w p=220x150x0.8=26400w pt=17600+22000+26400=66000w=66kw yada p=380x375x0.8x1.73=197.220/3=65740w
 
Son düzenleme:
P= 1.73xIx380xcos(fi)

gücü koy akımı bul
akımı bil gücü hesapla.
 
Doğru değil..Türkiye'den bahsediyorsanız, adı üstünde üç fazlı sistem demişsiniz ve Türkiyede 3 fazlı sistmelerde faz-faz gerilimi 380 volttur...Tek fazdan çekilen gücü bulmak için ise aynı formulde 380 volt yerine 220 yazmak yanlıştır. Tek Fazlı sistemlerde güç hesabı formulu : P=UxIxCos fi dir. Burada U=220 volt alırsınız...

Kafanız karışmayacaksa, bazı ülkelerde faz-faz arası gerilimlerin 380 den başka değerlerde olabildiğini , hatta bazı ülkelerde faz-faz arasoı gerilimin 220 volt olabildiğini de hatırlatmazsam eksik kalır...Kafanız karışacaksa, son yazdığımı kaale almayın
Hocam noktayi koymus. Burada önemli olan Vpotansiyelfark 'tır. Eğer bunu üç faz ve Türkiye olarak düşünüyorsak 380 , tek faz ise 220 alıyoruz.
 
Sn @BOBAKIR 6 yıllık konuyu hortlatmışsınız cevapları okudum ancak formülasyon olarak son nokta konmamış sadece sayısal örnekler verilmiş.
V=Faz nötr gerilimi
U=Fazlar arası gerilim
U=√3xV

Bir fazda Güç formülü P=VxIxCosfi
Bu formül herkesin bildiği üzere her faz için de geçerlidir.
Pr=VrxIrxCosfir
Ps=VsxIsxCosfis
Pt=VtxItxCosfit

Dengeli yükte faz/nötr gerilimleri, fazlar arası gerilim ve fazlara ait cosfi değerleri eşit olduğu için;
Ptoplam=3xVxIxCosfi olur.
V'yi U cinsinden ifade edersek V=U/√3 ve P toplam formülünde yerine koyarsak;
Ptoplam=3x(U/√3)xIxCosfi olur.
Ptoplam=√3xUxIxCosfi meşhur formülüne ulaşılmış olur.
 