3 Fazlı Motorlarda Kaçak Akım Koruması Nasıl Yapılır?

Sigotadan sonra.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Konuyla alakalı bir çok başlık okudum ama soruma cevap bulamadım maalesef, hortlatacak en yakın tarihli olarak da bu başlığı gördüm.

3 faz bir havuz motorum var ve panosunda termik, kontaktör, faz koruma ve sigortalar var.

Ben bu panoya insan güvenliği için KAKR takmak istiyorum, KAKR montaj sırası nerede olmalı?

En sonda, termik ile motor arasında mı? Yoksa daha farklı bir yerde mi?

Saygılar, teşekkürler.
Bir elektrik panosunda Kaçak Akım Rölesi ana sigortadan sonra takılır panoya
 

Forum istatistikleri

Konular
128,125
Mesajlar
915,239
Kullanıcılar
449,837
Son üye
betül hüsrevoğlu

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst