3 fazlı motorda toprak mı bağlı nötr mü ?

Katılım
28 May 2011
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
35
Arkadaşlar elimde 3 fazlı bir motor var bunda bant çalıştırıyorum. Bildiğim kadarıyla 3 faz 1 toprak olur. Ama ben toprağa bagladıgm da kabloyu bazen çalışıyor . Bazen dızzzzz diye bi ses çıkartıyor sanki eksik faz varmış gibi . Ama nötre bağladığımda sorunsuz çalışıyor bunun sebebi nedir ? Cevaplarınız be önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim


Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sayın barıserdogan 3fazlı asenkron motorların nötr e ihtiyacı yoktur. 3 faz bağlantısı yapıldığında motor çalışır bandınız döner. toprak bağlantısına ihtiyaç vardır. gövdesini topraklarsınız ki sargılardan biri motor gövdesine değerse toprağa aksın diye. o duyduğunuz dızzz sesi ise tahminen mekanik bi ses rulmanlardan yada bant milinden vs. gelen ses. 3fazın girişine motor koruma şalteri koyarsanız ( motorun şebekeden çektiği akıma göre seçip) eksik fazdayani 2 faza kalmada yada mekanik zorlanmada devreyi keser motorunuzu yanmaya yada mekanik sıkıntılara karşı korur. hayırlı işler
 