Konteyner 3 fazlı elektrik tesisatı

Şafak2626

Üye
Katılım
3 May 2019
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
31
Arkadaşlar merhaba yeni mezunum uygulama olarak bilgim yok denecek kadar az 350kva jeneratörden(yedekli) aldığım 3 faz enerjiyi 16 adet konteynera götürecek bir proje yapmam isteniyor ve Şebeke elektriği yok. zamanım çok kısıtlı öneriniz var mı 3 fazı içerde yüklere nası bölüştürsem daha mantıklı olur? Konteyner sigorta kutusunda nasıl bağlantı yapacağım
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Arkadaşlar merhaba yeni mezunum uygulama olarak bilgim yok denecek kadar az 350kva jeneratörden(yedekli) aldığım 3 faz enerjiyi 16 adet konteynera götürecek bir proje yapmam isteniyor ve şebeke elektriği yok. zamanım çok kısıtlı öneriniz var mı 3 fazı içerde yüklere nası bölüştürsem daha mantıklı olur? Konteyner sigorta kutusunda nasıl bağlantı yapacağım
Konteynırlar muhtemelen mofaze iç tesisatları hazırdır 5+5+6 olarak bölüp bağla 6 li grubu jeneratöre en yakın olanlardan seçebilirsin
 
Malesef değil hocam yük konteynerları yaklaşık 15 kw kurulu güç var herbirinde yani dizayna göre tesisat çekilecek
 
Mesafe önemli kesit hesabı yapın. O kadar konteynıra bir konteynırdan dağılım mantıklı değil. Konteynır yanına harici tip bir pano koyarak dağılım en ideali. Seyyar olmasından mütevellit başka şantiyelerde de pratik bir şekilde kullanılabilir. Beslemeler yer altından NYY veya NYRY kablo ile.
 
Son düzenleme:
Bulundugunuz yöre nerede bılemıyorum ama, mevsıme göre, klımaları sogutma ve de ısıtma olarak çalıştırmaları gerekir. Sn Kral KObra nın da belirttiği gibi. her konteynara en az 4 x 4 nyy ve ayrıca topraklama çektırmeniz, dahili sigorta kutusunda da trizafe yükü mümkün oldugunca eşit dagıtımına dıkkat edınız.
 
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle düşündüm jeneratör transfer panosundan 4 tali panoya enerji çeksem bu panoların her biriyle 4 konteyner beslesem uygun olur mu sizce?
 
Kablo kesitlerini ve şalter çıkış akımlarını dik-
katli seçmek şartiyle olur.Hedef,hiçbir kon-
teynır,diğer konteynırlardaki olası arızalardan
etkilenmeyecek ve can emniyeti mutlaka
sağlanacak.Konteynır besleme kabloları,as-
gari 5x6 mm² olacak.Her konyetnırda,mutla-
ka kaçak akım koruması bulunacak.Top-
raklama emniyeti yönünden,her konteynır
bölgesine 1 adet fi 20 mm/1,5 metrelik ba-
kır çubuk düşünmektede yarar var.
 
Son düzenleme:
Peki tali panaolara ana panodan ayrı çıkış mı alacağız hocam o nasıl olacak
 
Peki panodan farklı ayrı çıkışı nasıl alıyoruz hocam kusura bakmayın herşeyi soruyorum ana
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,850
Kullanıcılar
449,597
Son üye
CTure

Yeni konular

Geri
Üst