Merhaba arkadaşlar 3 fazlı 10 kw gücündeki bir rezistansın şebekeden çektiği akımı faz başına çekilen akımı ve faz başına çekilen güç miktarını nasıl hesaplarız
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba arkadaşlar 3 fazlı 10 kw gücündeki bir rezistansın şebekeden çektiği akımı faz başına çekilen akımı ve faz başına çekilen güç miktarını nasıl hesaplarız


3 fazlı rezistans ise faz başına 3,33 kw güç düşer.Hesaplamasına gelince 15,21 amper faz başına akım çeker.

10000/1,73/380= 15,21 amper
 
Selamın aleyküm merhaba abiler ustalar bi adet Arçelik 5300 çamaşır makinesi var makina 30 derc. soguk su derecede ısı ayarında bile suyu kaynatma ısısına getiriyor sorun elektronik kartanmi kaynaklidir termostat kontrolunden mi yardımcı olurmusunuz teşekkürler iyi çalışmalar.
 
3 fazlı rezistans ise faz başına 3,33 kw güç düşer.Hesaplamasına gelince 15,21 amper faz başına akım çeker.

10000/1,73/380= 15,21 amper
ben 10 kw lık rezistansın gece çalışmasını istemiyorum.bir tane zaman saati alsam.zaman saatinin çıkışını rezistansın termostatına termostatın çıkışınıda kontaktörün a1 ucuna bağlasam rezistansın beslemesinide kontaktör üzerinden geçirip bağlasam zaman saatinede 10 amperlik bir sigortadan enerji alsam.kontaktörün girişinede 3x20 amper b tipi sigorta koysam olurmu
 
ben 10 kw lık rezistansın gece çalışmasını istemiyorum.bir tane zaman saati alsam.zaman saatinin çıkışını rezistansın termostatına termostatın çıkışınıda kontaktörün a1 ucuna bağlasam rezistansın beslemesinide kontaktör üzerinden geçirip bağlasam zaman saatinede 10 amperlik bir sigortadan enerji alsam.kontaktörün girişinede 3x20 amper b tipi sigorta koysam olurmu

Termostata bağlamana gerek yok zaman saatinin çıkışını kontaktöre bağlaman yeterli istediğin zaman ayarını yapıp kullanırsın.
 
Termostata bağlamana gerek yok zaman saatinin çıkışını kontaktöre bağlaman yeterli istediğin zaman ayarını yapıp kullanırsın.
o zaman gündüz rezistans çalışırken termostat üzerindeki ayarlanan dereceye gelince nasıl rezistansın enerjisini kesecek.ben rezistans gece10 dan sabah 7 ye kadar hiç çalışmasın gündüzde termostat sayesinde devreye girip çıksın istiyorum
 
o zaman gündüz rezistans çalışırken termostat üzerindeki ayarlanan dereceye gelince nasıl rezistansın enerjisini kesecek.ben rezistans gece10 dan sabah 7 ye kadar hiç çalışmasın gündüzde termostat sayesinde devreye girip çıksın istiyorum

O zaman kontaktör bobinine termostatı seri bağlarsın istediğini elde edersin.
 