Herkese merhabalar,
3 fazla beslenen bir pano olduğunu düşünün panonun girişine 3 kutuplu sigortadan sonra 3 fazın ve nötrün bağlantısının yapıldığı bir kaçak akım rölesi olsun. Kaçak akım rölesinden çıkıp 3 fazlı asenkron motora bağlantı yapılsa, asenkron motorda oluşabilecek kaçak akımda kaçak akım rölesi atarmı. Ben atacağını düşünüyorum çünkü 3 fazda vektörel toplamdaki fark giren akım çıkan akıma eşit olmayacağından atacağını düşünüyorum. Sizin görüşleriniz nelerdir
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Dengeli 3 fazlı sistemde ve normal 3 fazlı motorda bildiğiniz gibi vektörel toplam sıfır olur nötrden akım akmaz. Motorda nötr hattına ihtiyaç yoktur KAKR sağlıklı çalışır.
 
Dengeli 3 fazlı sistemde ve normal 3 fazlı motorda bildiğiniz gibi vektörel toplam sıfır olur nötrden akım akmaz. Motorda nötr hattına ihtiyaç yoktur KAKR sağlıklı çalışır.

Yani asenkron motorun gövdesine bir kaçak olsa burda kaçak akım rölesi atar mı? onu merak ettim
 
Evet asenkron motorun gövdesinde kaçak oluğunda KAKR atar. Gövde topraklanması unutulmamalıdır.
 