3 Faz Sistemde Kaçak akım

savart

Üye
Katılım
12 May 2019
Mesajlar
56
Puanları
1
Herkese merhabalar,
3 fazla beslenen bir pano olduğunu düşünün panonun girişine 3 kutuplu sigortadan sonra 3 fazın ve nötrün bağlantısının yapıldığı bir kaçak akım rölesi olsun. Kaçak akım rölesinden çıkıp 3 fazlı asenkron motora bağlantı yapılsa, asenkron motorda oluşabilecek kaçak akımda kaçak akım rölesi atarmı. Ben atacağını düşünüyorum çünkü 3 fazda vektörel toplamdaki fark giren akım çıkan akıma eşit olmayacağından atacağını düşünüyorum. Sizin görüşleriniz nelerdir
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Dengeli 3 fazlı sistemde ve normal 3 fazlı motorda bildiğiniz gibi vektörel toplam sıfır olur nötrden akım akmaz. Motorda nötr hattına ihtiyaç yoktur KAKR sağlıklı çalışır.
 
Dengeli 3 fazlı sistemde ve normal 3 fazlı motorda bildiğiniz gibi vektörel toplam sıfır olur nötrden akım akmaz. Motorda nötr hattına ihtiyaç yoktur KAKR sağlıklı çalışır.

Yani asenkron motorun gövdesine bir kaçak olsa burda kaçak akım rölesi atar mı? onu merak ettim
 
Evet asenkron motorun gövdesinde kaçak oluğunda KAKR atar. Gövde topraklanması unutulmamalıdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst