Merhaba. 380 panoda fazlar arası ölçüde 380-396 Volt elektrik var.
R fazı Nötr 186 Volt
S fazı Nötr 228 Volt
T fazı Nötr 229 Volt
Hal böyle olunca floresan lambalar yanmaya çalışıyor ama yanmıyor sistemdeki motorlar çalışmıyor. Sorun ne olabilir
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba, R-N arası voltaj düşük. Ondan olabilir. Diğer fazla normal gözüküyor. Eğer yanlış bağlantı yoksa sebep bu olabilir.
 
Bu panonun enerji aldığı yer, Müstakil Trafo mu?
 
Malum kış sezonundayiz millet klima elektrik sobasına yükleniyor hal böyle olunca düşük olan fazda gerilim düşümü olabiyor diger bir sebeb direkteki bağlantı kılemensinde oksitlenme olabilir.
 
Merhaba. 380 panoda fazlar arası ölçüde 380-396 Volt elektrik var.
R fazı Nötr 186 Volt
S fazı Nötr 228 Volt
T fazı Nötr 229 Volt
Hal böyle olunca floresan lambalar yanmaya çalışıyor ama yanmıyor sistemdeki motorlar çalışmıyor. Sorun ne olabilir

fazlar arası ölçümler nedir ?
YÜKTE VE BOŞTA ÖLÇÜMLER
R S ?
R T ?
S T ?
YÜKTE ( CİHAZLAR ÇALIŞIR ) VE BOŞTA ( ÇIKIŞ SİĞORTASI KAPALI ÖLÇÜM GİRİŞ SİĞORTASINDAN ) ÖLÇÜMLER
R fazı Nötr 186 Volt
S fazı Nötr 228 Volt
T fazı Nötr 229 Volt
 
Eğer yapmadıysanız ve mümkünse Ana kesici Giriş Klemensi'nden bir ölçüm yapın, aynı sorun devam ediyorsa İşletme'ye bildirin.
 