3 Faz Nötr Sorunu

Katılım
17 Haz 2009
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba. 380 panoda fazlar arası ölçüde 380-396 Volt elektrik var.
R fazı Nötr 186 Volt
S fazı Nötr 228 Volt
T fazı Nötr 229 Volt
Hal böyle olunca floresan lambalar yanmaya çalışıyor ama yanmıyor sistemdeki motorlar çalışmıyor. Sorun ne olabilir
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba, R-N arası voltaj düşük. Ondan olabilir. Diğer fazla normal gözüküyor. Eğer yanlış bağlantı yoksa sebep bu olabilir.
 
Bu panonun enerji aldığı yer, Müstakil Trafo mu?
 
Malum kış sezonundayiz millet klima elektrik sobasına yükleniyor hal böyle olunca düşük olan fazda gerilim düşümü olabiyor diger bir sebeb direkteki bağlantı kılemensinde oksitlenme olabilir.
 
Merhaba. 380 panoda fazlar arası ölçüde 380-396 Volt elektrik var.
R fazı Nötr 186 Volt
S fazı Nötr 228 Volt
T fazı Nötr 229 Volt
Hal böyle olunca floresan lambalar yanmaya çalışıyor ama yanmıyor sistemdeki motorlar çalışmıyor. Sorun ne olabilir

fazlar arası ölçümler nedir ?
YÜKTE VE BOŞTA ÖLÇÜMLER
R S ?
R T ?
S T ?
YÜKTE ( CİHAZLAR ÇALIŞIR ) VE BOŞTA ( ÇIKIŞ SİĞORTASI KAPALI ÖLÇÜM GİRİŞ SİĞORTASINDAN ) ÖLÇÜMLER
R fazı Nötr 186 Volt
S fazı Nötr 228 Volt
T fazı Nötr 229 Volt
 
Eğer yapmadıysanız ve mümkünse Ana kesici Giriş Klemensi'nden bir ölçüm yapın, aynı sorun devam ediyorsa İşletme'ye bildirin.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,847
Kullanıcılar
449,596
Son üye
anilhikmet

Yeni konular

Geri
Üst