Merhabalar;

Elimde 2x1,5 mm2 LIYCY kablo bulunmaktadır.Projede fire alarm sistemi transponder-siren arası 2x1,5 NYMHY kablo gösterilmiştir.Ben 2x1,5 NYMHY yerine 2x1,5 mm2 LIYCY kablo kullansam problem çıkarmı acaba?
Teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
NYMHY kaplo ile H05VV-F (TTR) Aynı kaplo
Özelikleri = Çok telli bakır PVC izole Çok damarlı Flexbile PVC kılıf 0.5 KV
LIYCY kaplo özelikleri buna uyarsa sorun olmaz
 
Daha iyi olur. LİYCY kablonun ayrıca örgüsü var. Hem mekanik mukavemet artar hem de örgü topraklama olarak kullanılabilir.
 
kullanabilirsin fakat lıycy çalışması zor olabilir fakat
nymhy ho5vv-f ise halojen freedir, liycy hakedişte sorun yaratır.
 
19 Aralık 2007 yürürlüğe giren ve
9 eylül 2009 da güncellenen yangın yönetmeliğinde yer alan aşağıdaki ifadelerden dolayı kabloların halojen free olması şarttır. projede halojen free olarak gösterilmemişse ve bu şekilde onaylanmışsa önce proje üzerinde tadilat yapılır. yapılan iş ihae kapsamında yapılıyor ise keşif artırımı verilmelidir.


Kablolar
MADDE 83- (1) Bir yangın sırasında çalışır durumda kalması gereken;
a) Yangın kontrol panellerinden, sesli ve ışıklı uyarı cihazlarına, sesli tahliye sistemi amplifikatör ve hoparlörlerine ve acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal ve besleme kablolarının,
b) İtfaiye ve yangın mücadele ekiplerine haber vermek için kullanılan kabloların bina içerisinde kalan kısımlarının,
c) Ana yangın kontrol paneli ile tali yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerin birbirleri arasındaki haberleşme ve besleme kablolarının,
ç) Bütün yangın kontrol panellerine ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayan besleme kablolarının,
yangına karşı en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olması şarttır.