Mrb elimde 2 adet 200 Kva UPS var trifaze ve yüküm 400 Kva ben bu iki UPS Parelel bağlayıp sistemi besleyebilirmiyim Parelel baglanirmi ve ne gereklidir yada olmazsa nasıl bir UPS almam gereklidir
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
5,213
Puanları
3,507
Yaş
74
Konum
İZMİR
200 kVA UPS çıkışı 3 X 380 volt olmalı. Generatörler gibi faz sırasına dıkkat ederk baglanırmı, imaltcılara sormalı. Paralel baglamayı düşünecegıne, yükü, 2 ye bölüp cıhazlara paylaşmayı düşünseniz. Bir cıhaz arıza yaptıgında, en azından acil yerleri beslemeyi ddüşünürsen. Bir cıhazı devre dışı bırakıp, diğeründen beslemek için, 200 kVA ( yaklaşık 400 amperlik bir şalterle baglıyabilirsin.
 

NevzatEke

Paylaşımcı üye
Katılım
2 Ağu 2021
Mesajlar
442
Puanları
106
Yaş
23
200 kVA UPS çıkışı 3 X 380 volt olmalı. Generatörler gibi faz sırasına dıkkat ederk baglanırmı, imaltcılara sormalı. Paralel baglamayı düşünecegıne, yükü, 2 ye bölüp cıhazlara paylaşmayı düşünseniz. Bir cıhaz arıza yaptıgında, en azından acil yerleri beslemeyi ddüşünürsen. Bir cıhazı devre dışı bırakıp, diğeründen beslemek için, 200 kVA ( yaklaşık 400 amperlik bir şalterle baglıyabilirsin.
Ek olarak;
S=VxIxkök3 formulünden yola çıkarsak;
200kVA = 380xIx1.73 = 304,22A yapar. Bir üst şalter seçimi faydalı olacaktır.
 

Mucit8001

Üye
Katılım
5 Ara 2022
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
29
Mrb elimde 2 adet 200 Kva UPS var trifaze ve yüküm 400 Kva ben bu iki UPS Parelel bağlayıp sistemi besleyebilirmiyim Parelel baglanirmi ve ne gereklidir yada olmazsa nasıl bir UPS almam gereklidir
Eğer ac motor çalıştırmayacaksan köprü diyotla çıkışları birleştirebilirsin çıkışında sabit bir dc voltaj olur buda çoğu elektronik cihazı çalıştıracaktır.
 

GezginN

Üye
Katılım
12 May 2010
Mesajlar
148
Puanları
31
Yaş
34
Kesintisiz güç kaynaklarının içerisinde yer alan kondansatörler düşük yükte sisteme kapasitif etki göstermektedir, yük planlamalarınızı @zeybek üstadın ifade ettiği gibi yük yoğunluğuna göre planlamanız daha sağlıklı olacaktır, aksi durumda kompanzasyon panonunuza ilave endüktif yük reaktörü koymanız gerekebilir...
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
5,213
Puanları
3,507
Yaş
74
Konum
İZMİR
Eğer ac motor çalıştırmayacaksan köprü diyotla çıkışları birleştirebilirsin çıkışında sabit bir dc voltaj olur buda çoğu elektronik cihazı çalıştıracaktır.
Köprü dıyot sonrası, + ve - DC gerilim oluşur biliyorum. Alternatif yükü bılgısayar vs nasıl çalışır?
 