2adet UPS Parelel nasıl baglarim

musa217

Üye
Katılım
28 Ara 2009
Mesajlar
205
Puanları
1
Konum
Usa
Mrb elimde 2 adet 200 Kva UPS var trifaze ve yüküm 400 Kva ben bu iki UPS Parelel bağlayıp sistemi besleyebilirmiyim Parelel baglanirmi ve ne gereklidir yada olmazsa nasıl bir UPS almam gereklidir
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
200 kVA UPS çıkışı 3 X 380 volt olmalı. Generatörler gibi faz sırasına dıkkat ederk baglanırmı, imaltcılara sormalı. Paralel baglamayı düşünecegıne, yükü, 2 ye bölüp cıhazlara paylaşmayı düşünseniz. Bir cıhaz arıza yaptıgında, en azından acil yerleri beslemeyi ddüşünürsen. Bir cıhazı devre dışı bırakıp, diğeründen beslemek için, 200 kVA ( yaklaşık 400 amperlik bir şalterle baglıyabilirsin.
 
200 kVA UPS çıkışı 3 X 380 volt olmalı. Generatörler gibi faz sırasına dıkkat ederk baglanırmı, imaltcılara sormalı. Paralel baglamayı düşünecegıne, yükü, 2 ye bölüp cıhazlara paylaşmayı düşünseniz. Bir cıhaz arıza yaptıgında, en azından acil yerleri beslemeyi ddüşünürsen. Bir cıhazı devre dışı bırakıp, diğeründen beslemek için, 200 kVA ( yaklaşık 400 amperlik bir şalterle baglıyabilirsin.
Ek olarak;
S=VxIxkök3 formulünden yola çıkarsak;
200kVA = 380xIx1.73 = 304,22A yapar. Bir üst şalter seçimi faydalı olacaktır.
 
Mrb elimde 2 adet 200 Kva UPS var trifaze ve yüküm 400 Kva ben bu iki UPS Parelel bağlayıp sistemi besleyebilirmiyim Parelel baglanirmi ve ne gereklidir yada olmazsa nasıl bir UPS almam gereklidir
Eğer ac motor çalıştırmayacaksan köprü diyotla çıkışları birleştirebilirsin çıkışında sabit bir dc voltaj olur buda çoğu elektronik cihazı çalıştıracaktır.
 
Kesintisiz güç kaynaklarının içerisinde yer alan kondansatörler düşük yükte sisteme kapasitif etki göstermektedir, yük planlamalarınızı @zeybek üstadın ifade ettiği gibi yük yoğunluğuna göre planlamanız daha sağlıklı olacaktır, aksi durumda kompanzasyon panonunuza ilave endüktif yük reaktörü koymanız gerekebilir...
 
Eğer ac motor çalıştırmayacaksan köprü diyotla çıkışları birleştirebilirsin çıkışında sabit bir dc voltaj olur buda çoğu elektronik cihazı çalıştıracaktır.
Köprü dıyot sonrası, + ve - DC gerilim oluşur biliyorum. Alternatif yükü bılgısayar vs nasıl çalışır?
 