2500 Mt. mesafeye 6 kw yük için Kablo Çekilmesi

AD_EM

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
16 Eki 2007
Mesajlar
1,726
Puanları
281

Gerilim düşümü hesabını yaparken kablonun endüktif reaktansını da dikkate aldınız mı? Yoksa sadece kablonun direncine göre mi hesap yaptınız?
 
Konu Sah
novell35

novell35

Üye
Katılım
17 Şub 2007
Mesajlar
530
Puanları
31
Yaş
38
Gerilim düşümü hesabını yaparken kablonun endüktif reaktansını da dikkate aldınız mı? Yoksa sadece kablonun direncine göre mi hesap yaptınız?
Capture3.JPG


bu formülden yola çıktım. AL için öz iletkenlik 35 alındı
 

NevzatEke

Üye
Katılım
2 Ağu 2021
Mesajlar
151
Puanları
31
Yaş
23
2.5 km mesafede kablo çekmeyi hiç duymadım. O mesafede adamlar OG direkler dikiyor AG direkler dikerek geliyor. Direk dikilerek mesafe kısaltılmaz mı ? Ben mi yanlış biliyorum ?
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,766
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
Gerilim düşümünde iletkenlik katsayısı 35 alınacak dikkat.

katsayılarda değişti aleminyum için 27 alınıyor artık
Ekli dosyayı görüntüle 88511

bu formülden yola çıktım. AL için öz iletkenlik 35 alındı

Elektrik mühendisleri odası (EMO) bakır için 44 aliminyum için 27 olarak güncelledi katsayıları bilginiz olsun
 