arkadaşlar 250 kva aksa marka jeneratörümüz yaklaşık 6 saat aralılklı olarak stop etmekte ve herhangi bir arıza vermemektedir. daha sonra tekrar devreye giriyor. aksadan servis çağırdık ve sebebini faz dengesizliği olarak belirttiler. fazlar 40-60-100 A değerlerinde. acaba bu tarz bir faz koruması varmıdır? diğer çalışan jeneratörler içinde aynı durum söz konusu olmasına rağmen onlarda herhangi bir sıkıntı yok.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
hiç bir işe yaramaz aksada serviside
 
tam olarak anlamadım neyde faz dengesizliği varmış,
 
stop edıyo derken dıesel makınemı stop edıyo saltermı dusuruyo faz dengesızlıgınden stop etme ılk defa duydugum bı hadıse ayrıca faz dengesızlıgınden stop etme gıbı bısey yapsa sıstem kendını korumaya alıyo demektır buda salter dusurur sonra resetlemedıgın surece devreye jendı gırmez
 
Fazların her birinin beslediği yerler dengesiz dağıtılmış fazlar birbirine yakın akım çekmelidir alternatör sargılarının sağlığı için.Ayrıca alternatör sargılarının sağlamlığınıda kontrol ediniz
 