Arkadaşlar merhaba,
24VAC oransal vana motorunu 24VDC PLCnin 0-10V çıkışı ile sürdüğümde sistem düzgün çalışıyor gibi görünüyor. Fakat bu şekilde vana motorunu sürdüğümde 24VAC Nötr ve 24VDC (-) çakışıyor. Bu çakışma bir sorun çıkartır mı? Ya da bunu ayırmanın bir yolu var mıdır?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar merhaba,
24VAC oransal vana motorunu 24VDC PLCnin 0-10V çıkışı ile sürdüğümde sistem düzgün çalışıyor gibi görünüyor. Fakat bu şekilde vana motorunu sürdüğümde 24VAC Nötr ve 24VDC (-) çakışıyor. Bu çakışma bir sorun çıkartır mı? Ya da bunu ayırmanın bir yolu var mıdır?
Tabii ki çıkartır hatta zamanla yakarsın. Bir kere vana dc de çalışmaya elverişli değil
 
24 DC voltaj ile role kere çektirip, bunların kontakları dan 24 v. Aç geçirin.
 