230 VAC kayıpsız 230 VDC'ye çevirme

cromna

Üye
Katılım
25 Eyl 2013
Mesajlar
9
Puanları
1
Arkadaşlar Merhaba,

Elimde 230 VAC çıkış veren UPS var, ancak kayıpsız 230 VDC'ye çevirmek istiyorum çünkü kullanacağım yer dc ile çalışıyor,
direk köprü diyot ile denediğimde voltaj 205 volta kadar düşüyor ki benim maksimum voltaj düşür toleransım 10-15 volt arası olmalı,
ve çekilen yük miktarı yaklaşık 10 amper civarında, konu hakkında görüşlerinizi beklerim.
selamlar.
 

testcimurat

Katılımcı Üye
Katılım
24 Mar 2010
Mesajlar
619
Puanları
56
Sanırım yaptığınız işlemde bir hata var. 220 VAC yi doğrultuğunuz da yaklaşık 310 VDC elde edersiniz.

Kolay gelsin.
 

MRE_06

Üye
Katılım
24 Mar 2015
Mesajlar
205
Puanları
6
Yaş
32
Smps kullanmanız gerekir. Topology olarakta full bridge LLC kullanmanız gerekir en sağlıklısı budur. Tabi yüke göre de değişir.
 
Konu Sah

cromna

Üye
Katılım
25 Eyl 2013
Mesajlar
9
Puanları
1
beklerim :) DC ile çalışan cihaz nedir
CO2 yangın ihbar sistemi, acil aydınlatmalar vb sistemler var besleyeceğim Busbar üzerinde. yaklaşık 8,7 amper çekiyor :D
Sanırım yaptığınız işlemde bir hata var. 220 VAC yi doğrultuğunuz da yaklaşık 310 VDC elde edersiniz.

Kolay gelsin.
Valla Hocam 35 amperlik köprü diyota direk AC uçlarından 230 volt verdim DC uçlardan 205 VDC çıktı ama bir daha kontrol edeceğim.
 

hearthief

Paylaşımcı üye
Katılım
1 Mar 2017
Mesajlar
1,221
Puanları
106
normalde acil durumlarda Şebeke elektriği kesilmiyor mu, devreden çıkmıyor mu
 
Konu Sah

cromna

Üye
Katılım
25 Eyl 2013
Mesajlar
9
Puanları
1
normalde acil durumlarda şebeke elektriği kesilmiyor mu, devreden çıkmıyor mu
Şebeke elektriği kesiyor ancak aydınlatmalar ve acil yangın alarm sistemleri ayakta kalmalı, buna bağlı olarak malesef yanlış satın alımdan kaynaklı AC mono faz çıkışlı 10KVA gücünde UPS alınmış, ve burada kullanılmak isteniyor,
 

hearthief

Paylaşımcı üye
Katılım
1 Mar 2017
Mesajlar
1,221
Puanları
106
Dc çıkışılı bir UPS mi olması gerekiyordu, o yüzden mi yanlış
 

hearthief

Paylaşımcı üye
Katılım
1 Mar 2017
Mesajlar
1,221
Puanları
106
böyle bir converter şimdi sipariş verilse alınsa, maliyeti sözleşmeye eklenemez mi
 

Forum istatistikleri

Konular
118,104
Mesajlar
832,137
Kullanıcılar
429,483
Son üye
yunusalkaya

Yeni konular