230 A. Motor ölçme

Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Motorunuz, üçgen baglantıda 380 (400) volt calısacak sekılde baglı. Tesisdeki geriliminiz, 690 volt olsaydı, yıldız baglı olacakdı. Kabloları sökerken, renklı ızolebantla ısaretleyın vede yazarak not edın. Resımde cekmenız önerılır.
Faz sırası cıhazını klemens kutusuna takdıgında, motorada enerjı vermen gerekecek. Ucları boşda bırak, emnıyet tedbirini al, sonrada enerji ver. Ama, motoru sökmeden ucları boşa aldıgında, faz sırası lede yönün kontrol et, ne tarafa döndüğünü görki, tekrar enerji verdiğişnde dogru yönde oldugundan emin olun.
 
sistem halihazırda çalışırken kumanda devresine faz sırası için röle ekleyebilirseniz sök tak durumlarında bi sıkıntı yaşamazsınız
 
sistem halihazırda çalışırken kumanda devresine faz sırası için röle ekleyebilirseniz sök tak durumlarında bi sıkıntı yaşamazsınız
Motor klemens kutusunda ucları ters baglarsa panodakı faz sırası rölesı, fonksiyonunu byerine getirebilirmi ??
 
zaten etiketlemesi gereken yerleri siz belirtmişsiniz hocam
 
Elektrik atlaması motorun gücüyle değil gerilimi ile ilgilidir. Bu yüzden ilgili motorun klemenslerinden atlama ihtimali diğer trifaze motorlarla aynı..

Kolay gelsin..
 
Elektrik atlaması motorun gücüyle değil gerilimi ile ilgilidir. Bu yüzden ilgili motorun klemenslerinden atlama ihtimali diğer trifaze motorlarla aynı..

Kolay gelsin..
Merhaba 380V da problem olmuyor ama 1000V. Gibi bi gerişimle çalışan motorda atlama olur mu? Kaç Volt ne kadar mesafeden atlama yapar?
Desteğiniz için Teşekkür ederim.
 
Sızın kullanımınızda, 100 0 volt gerılım yok, neden bu kadar ısrar..
 
Son düzenleme:
Merhaba 380V da problem olmuyor ama 1000V. Gibi bi gerişimle çalışan motorda atlama olur mu? Kaç Volt ne kadar mesafeden atlama yapar?
Desteğiniz için Teşekkür ederim.

2 cm çapında pürüsüz iki metal küre arasında 1mm aralık bırakıldığında normal şartlar altında ( bağıl nem %63 sıcaklık 20 derece hava basıncı 1013 mbar) atlama gerilimi 4,7 kV tur.

Kolay gelsin..
 
Merhaba 380V da problem olmuyor ama 1000V. Gibi bi gerişimle çalışan motorda atlama olur mu? Kaç Volt ne kadar mesafeden atlama yapar?
Desteğiniz için Teşekkür ederim.
fluke marka motor dönüş yönünü gösteren cihazlar var motorun gövdesine dokunduruyorsun dönüş yönünü gösteriyor elektrik enerjisi ile teması yok çok korkuyorsan bir tane al yada aldır ama bu kadar çekinmen normal değil
 

Forum istatistikleri

Konular
127,967
Mesajlar
913,969
Kullanıcılar
449,612
Son üye
esperran

Yeni konular

Geri
Üst