1650kVA (Jeneratör ) ve 2000A 400V 60Hz gücü 50mt mesafeye taşımak için
YVZ3V-R (TSE), NYFGbY (VDE) 5*(3*240+120mm²) uygun mu? Sadece yükün dengelimi-dengesizmi olduğunu bilmiyorum.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kabo güç kayıpları ! yönünden,her faz için
9 adet 1x240 mm² N2XH çekmenizde ya-
rar var.
- Akımınız 2310 amp.
- 5 kablo toplam kesit toplamı1200 mm²
- 9 kablo kesit toplamı 2160 mm²
- 5 kablodaki güç kaybı 14,18 kw
-9 kablodaki güç kaybı 8,88 kw
- Güç kaybı kazancı 14,18 - 8,88 = 6,3 kwh
Takdir sizin.
 