1650kVA (Jeneratör ) ve 2000A 400V 60Hz gücü 50mt mesafeye taşımak için
YVZ3V-R (TSE), NYFGbY (VDE) 5*(3*240+120mm²) uygun mu? Sadece yükün dengelimi-dengesizmi olduğunu bilmiyorum.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kabo güç kayıpları ! yönünden,her faz için
9 adet 1x240 mm² N2XH çekmenizde ya-
rar var.
- Akımınız 2310 amp.
- 5 kablo toplam kesit toplamı1200 mm²
- 9 kablo kesit toplamı 2160 mm²
- 5 kablodaki güç kaybı 14,18 kw
-9 kablodaki güç kaybı 8,88 kw
- Güç kaybı kazancı 14,18 - 8,88 = 6,3 kwh
Takdir sizin.
 