2000 KVA Trafonun AG Tarafından Ana Panoya Kaçlık Kablo Çekilir?

piroturk

Üye
Katılım
15 Tem 2008
Mesajlar
31
Puanları
1
Yaş
39
Selam,

2000kVA trafodan yaklaşık 120 mt mesafedeki panoya kaçlık kablo çekmek gerekir acaba? Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kablo çekilecek panonun kurulu gücünü söyle bana kaçlık kablo çekeceğini söyleyim sana
 
projeye gelecek eklerle beraber yaklaşık 1700-1800 kW.
 
Öncelikle şunu söyleyim senin trafonun görünür gücü 2000 KVA ise aktif gücün 2000X0,8= 1600 KW yani 1800 Kw lık bir panoyu bu trafodan besleyemezsin....Gerilim düşümü hesabına geçersek;

%e= 0.0124 X L X P/S

%e = 0.0124 X 120 X 1800 /S

e<3 OLMALI

Ama 400 lük kablo bile bu denklemi sağlamıyor.

Böyle bir durumda ne yapılır inan ben de bilmiyorum :)
 
Son düzenleme:
Aslında 1500 kVA lık bir trafo daha var sisteme bağlı olan. Benim sormak istediğim ; 2000kVA lık trafo tam kapasitede iken düşünürsek , gerekli kablo kesiti ne olmalıdır? Aynı şey 1500kVA lık trafo için de geçerli .2 adet 1x400 mm2 işimi görür mü mesela? Birkaç hesap cetveli buldum ancak tam emin olamadığım için bu konuyu açtım. Yardımcı olursan sevinirim
 
3(3x400+200)mm2 kablo 2.3 gerilim düşümü gösteriyor. bu da her faz için 3 tane 400m2 kesit demek oluyor.
 
mutlaka hesaplamak gerekiyor ama yaklaşık 5 yada 6 tane paralel 3*240+120 lık kablo çekebilirsin. Ama o kadar kabloyu bir panoya nasıl yerleştirisin bilemem. Eğer imkanınız varsa birden fazla farklı ana dağıtım panosu kullanmanız bence daha ii olur.
 
2000kva trafonun cıkışından max 3200Amper alınır bu akımı 12 ad.3x120+70 yada 7ad.3*240+120 mm kabloyla taşınabilir ancak taşımak mantıklı diil maddi boyuta bakalım 12 kablo 12x120=1440 metre metresi 80tl olsa 80x1440=115200tl ile sıfır bir araba depreme dayanıklı ev alabilirsin .........
 
Faz basina 3 adet 1x400 mm2 kablo en mantiklisi gibi gorunuyor. Sn. Ekrem.kolu beyin tespiti de cok dogru . Gerci kontrol muhendisleri trafo ve generator grubunu nereye yerlestireceklerine dahi karar veremedi ama sonucta bir sekilde sonuca baglanacak. Irak ta isler biraz farkli yuruyor ,Turkiye me gore.
 
Bu kadar kablo kullanmaktansa bus-bar kullanmak daha mantıklı olacak diye düşünüyorum.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,901
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst