186 kVA gucunde elektronik aydinlatma sisteminin beslenmesi icin 380v 3 faza ihtiyac var.

Mevcut yonetmeliklere gore bu guc degeri dogrudan 380v dan karsilanabilir mi yoksa orta gerilimden gerilimden dusurucu transformatorle mi elde edilmek zorundadir?

Normalde aydinlatma sistemi 60 tane 380/240 gerilim dusurucu transformatorlerle beslenecek.

Eger bu guc degeri icin OG transformator kullanilmasi sart ise bu durumda tek bir OG 3Fazdan dogrudan 240V gerilimlerin uretilmesi daha ekonomik olacak gibi gorunuyor.

Dusuncelerinizi ogrenebilirmiyim?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Enerji talebinde bulunduğunuz tedarikci ,
neye müsade ediyorsa,kural odur.
 
Sn. Bunalmış, yönetmeliğe göre Trafo zorunludur. Tedarikçi şirket belki zayıf bir ihtimal AG sisteminden bu güce izin verebilir. 380/240 trafolar üzerinden besleme tercihi genellikle nötr ile ilgili olumsuzluklardan kurtulmak içindir. Tedarikçi doğrudan AG sisteminden beslemeye izin vermediği durumda özel bir üçgen/üçgen 36/0,24 KV trafo imal ettirmeniz çok mantıklı olacaktır.
 