20 mt. 3 Kw'lık hidrafor için kablo kesiti hesaplama ?

elektelekt

Üye
Katılım
26 Ocak 2018
Mesajlar
131
Puanları
1
Yaş
37
Selam abiler. Pano ile hidrafor arasındaki mesafe 20 metre. 4x4 NHXMH kablo kesiti nasıl bulundu?


mesafe kısa olduğundan gerilim düşümü yapmaya gerek yok diye biliyorum. akım kontrol hesabı yeterli biliyorum. ama bunla ilgili 2 formül buldum.

Birincisi P / Kök3 * 380 * cosQ ikincisi P / 380 * cosQ hangisi bir tanesinde kök3 var diğerinde yok.
Bu binanın su pompası odasında bulunan hidrafordur. Bunun kablo kesitini hesabını yapabilecek var mı?

1616237356460.png
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Selam abiler. Pano ile hidrafor arasındaki mesafe 20 metre. 4x4 NHXMH kablo kesiti nasıl bulundu?


mesafe kısa olduğundan gerilim düşümü yapmaya gerek yok diye biliyorum. akım kontrol hesabı yeterli biliyorum. ama bunla ilgili 2 formül buldum.

Birincisi P / Kök3 * 380 * cosQ ikincisi P / 380 * cosQ hangisi bir tanesinde kök3 var diğerinde yok.
Bu binanın su pompası odasında bulunan hidrafordur. Bunun kablo kesitini hesabını yapabilecek var mı?

Ekli dosyayı görüntüle 72812
Mesafe kısa o yüzden gerilim düşümü olmaz.akim kontrolüne göre kesit ve sigorta değeri belirlenir.pompa monofaze ise
P= 220.i.cosfi...,trifaze ise P= 380.i.cos fi.kok 3
 